精华汇总
低压断路器整定值
更多
低压断路器的整定
零序电流保护整定值
断路器整定电流
低压断路器
低压空气断路器
低压断路器开关
低压智能断路器
低压真空断路器
低压降断路器
低压断路器保护
低压断路器接线
低压断路器电流
低压断路器等级
低压断路器分析
低压断路器检修
直流低压断路器
低压断路器的选用
低压断路器排名
德力西低压断路器
低压小型断路器
低压断路器选用
低压断路器代理
低压断路器有哪些
低压断路器铭牌
低压断路器故障
#
低压断路器整定值
#
300
低压断路器整定值专题,为您提供低压断路器整定值相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压断路器整定值相关的专业交流讨论,更多低压断路器整定值相关内容请访问
土木在线论坛
!
低压断路器长延时整定值,求解
设计院出的低压系统图上此值的设定均为断路器额定电流的0.8倍,请问为什么要这样设?依据是什么?求高人解答,谢谢![ 本帖最后由 heliosjia 于 2011-4-25 15:05 编辑 ]
【请教】低压断路器长延时整定值,求解
在供电配电版问了一次,无人回答,来此问问,求指点!设计院出的低压系统图上此值的设定均为断路器额定电流的0.8倍,请问为什么要这样设?依据是什么?求高人解答,谢谢!
新手读图_关于万能断路器整定值
断路器过载电流的整定值
断路器和热继的过载电流如何整定? Ir=In 还是 Ir=1.1In ? 查阅了一些资料,给出的答案为 Ir=1.1In , 为什么 ? 整定到负载的额定电流不更合适吗! 求大神详解~
断路器的整定值是由用户确定么??
以B型瞬时过电流断路器为例,在确定断路器的整定值的时候,整定值是一个确定值(比如4In)还是一个范围(如3In~5In),如果是一个确定值,在安装现场能现场调整么?
1600kva变压器低压侧进线断路器整定值?
请教一下各位 变压器1600KVA 低压侧进线断路器为CW1-3200 In=2500,请问断路器的整定值怎么设置?长延时、短延时设定多少?延时时间多少?瞬时退出吗?请给出具体设定值,不胜感激!
低压框架断路器的定值计算
假如一个断路器的整定电流值为1000A:(1):长延时过电流保护是不是等于0.92XIn=0.92X1000A=920A?时间是不是240s呢?(2):短延时过电流保护是不是等于3X1000=3000?时间t等于0.4s(3):瞬时过电流保护是不是等于8X1000=8000A?有没有时间的?(4):接地电流保护是不是等于0.4x1000=400A 时间是不是0.4s
低压断路器整定电流请教
一般工厂用1600KVA干变,低压侧总保护断路器的短延时电流、连续电流、瞬时电流、接地故障电流和相关的时间如何整定?哪位做过的兄弟能详细说说吗?
浅谈低压断路器的选择和整定
浅谈低压断路器的选择和整定
户外交流真空断路器的整定值怎么调
请教ZW32-12/T 型户外交流真空断路器的整定值怎么调,开关内有十个微型开关,500KVA的变压器断,额定电28A过流42A时间4S速断100A,不知道微型开关怎么调
点击加载更多
APP内打开