在供电配电版问了一次,无人回答,来此问问,求指点!设计院出的低压系统图上此值的设定均为断路器额定电流的0.8倍,请问为什么要这样设?依据是什么?求高人解答,谢谢!
在供电配电版问了一次,无人回答,来此问问,求指点!
设计院出的低压系统图上此值的设定均为断路器额定电流的0.8倍,请问为什么要这样设?依据是什么?
求高人解答,谢谢!
2楼
断路器的长延时整定一般是根据变压器额定电流整定的。貌似是这样
回复
3楼
断路器的长延时动作电流(Ir1)主要是用来保护过负荷,一般情况,Ir1取线路计算电流的1.1倍,即Ir1≥1.1×Ijs (Ijs为所保护的配电线路的计算电流)
楼主所说的“设计院出的低压系统图上此值的设定均为断路器额定电流的0.8倍”,应该只是纯属巧合!
回复
4楼
学习了,同意上楼说法
回复
5楼
应该是笔误吧,这么简单
回复
6楼
低压侧主断路器作为变压器低压侧的主保护,其长延时过电流脱扣器保护变压器的过负荷,短延时过电流脱扣器保护380V母线短路,并作为熔断器的后备保护。
断路器的长延时动作电流(Ir1)主要是用来保护过负荷,一般情况,Ir1取线路计算电流的1.1倍,即Ir1≥1.1×Ijs (Ijs为所保护的配电线路的计算电流)
回复
7楼
任老先生的讲义中对此描述如下:
过负载保护的保护电器的整定电流和动作特性应符合下列两式的要求:
IB≤In≤IZ (2A)
I2≤1.45IZ (2B)
式中:
IB——线路计算电流(A);
In——熔断器熔体额定电流或断路器长延时脱扣器整定电流(A):
IZ——导体允许持续载流量(A);
I2——保证保护电器可靠动作的电流,对断路器,I2为约定时间的约定动作电流,对熔断器,I2为约定时间的约定熔断电流。
使用断路器时,按标准GB14048.2-2001规定,约定动作电流为1.3In,只要满足In≤IZ,即符合式(2B)要求。
In就是断路器长延时整定电流Izd1,也就是要求:
Izd1≤IZ或Izd1/IZ≤1 (3)
回复
8楼
回复
9楼
如果线路计算电流为21A,选了额定电流为25A的断路器,那么按0.8*25整定长延时岂不是要误动!
回复
10楼
断路器的电流整定
低压断路器过流脱扣器的额定电流应不小于线路的计算电流,即
In≥Ijs (Ijs为所保护配电线路的计算电流)。
断路器的长延时动作电流(Ir1)主要是用来保护过负荷,一般情况,Ir1取线路计算电流的1.1倍,即
Ir1≥1.1×Ijs (Ijs为所保护的配电线路的计算电流
短延时过流脱扣器动作电流(Ir2)应躲过线路的尖峰电流Ipk,通常按下式确定:
Ir2≥1.2×(Ipk+ Ijs’)
其中:
Ipk为保护线路中最大1台电机的起动电流
Ijs’为除起动电流最大的1台电机以外的线路计算电流
断路器短延时动作的整定时间通常分:0.1s、0.2s、0.3s、0.4s。为保证保护装置动作的选择性,上下2级断路器的级差通常取0.1~0.2 s,动作时间还应满足被保护线路的热效应要求。
断路器瞬时动作电流Ir3应满足Ir3≥1.3×(Ipk+ Ijs’),为满足被保护线路的断路器之间的选择性,还要求Ir3大于下一级断路器所保护的线路发生故障时的短路电流的1.1倍
回复
11楼
我觉得他可能是根据计算电流来选择的长延时0.8,断路器的额定电流乘以长延时0.8正好满足过载电流即计算电流的1.1倍。我也是刚刚从事电气设计,水平有限,不知道这样讲对不对。