【请教】低压断路器长延时整定值,求解
奔跑的人
2011年04月26日 08:39:03
来自于断路器
只看楼主

在供电配电版问了一次,无人回答,来此问问,求指点!设计院出的低压系统图上此值的设定均为断路器额定电流的0.8倍,请问为什么要这样设?依据是什么?求高人解答,谢谢!

在供电配电版问了一次,无人回答,来此问问,求指点!
设计院出的低压系统图上此值的设定均为断路器额定电流的0.8倍,请问为什么要这样设?依据是什么?
求高人解答,谢谢!
奔跑的人
2011年04月26日 16:57:24
12楼
不是啊,我看到的图纸上是按照断路器额定电流的0.8倍来整定长延时。不过,经过验证,这样的整定一般也满足大于线路计算电流的1.1倍.
回复
hdmusic
2011年04月26日 21:34:30
13楼



并不是断路器长延时整定电流必须是额定电流的0.8

1:这个跟你选的断路器的 额定电流和线路所能承受的电流有关,但是所设的整定值对应的 脱扣电流值印象中是1.05倍整定电流~1.2倍整定电流)至少要大于线路的额定电流,也就是你的脱扣电流值必须能够绕开线路系统正常运行的电流。

2:长延时还需要整定时间,你系统的过载时间必须小于长延时整定的时间。否则达不到系统的负荷要求就跳闸了。

[ 本帖最后由 hdmusic 于 2011-4-26 21:35 编辑 ]
回复
niswewei
2011年04月26日 22:35:05
14楼
学习了
回复
sxw840716
2011年04月26日 23:23:42
15楼
回复
yutaolion
2011年04月27日 14:09:56
16楼
学习了,不错。
回复
gfl342
2011年04月27日 15:23:56
17楼
怎么觉得越学希越晕啊?
回复
qq289965565
2011年04月27日 15:29:23
18楼
是个么滋问题列
回复
lmy555828
2011年04月27日 20:17:38
19楼
过负荷可以按变压器得额定容量去,不一定要按计算负荷去,按变压器容量去,可以充分利用变压器
回复
z1g2d3
2011年04月28日 10:28:33
20楼
跟各位高手学习了
回复
lingfengliner
2011年04月28日 13:46:51
21楼
跟着学习了,不懂电
回复