在供电配电版问了一次,无人回答,来此问问,求指点!设计院出的低压系统图上此值的设定均为断路器额定电流的0.8倍,请问为什么要这样设?依据是什么?求高人解答,谢谢!
在供电配电版问了一次,无人回答,来此问问,求指点!
设计院出的低压系统图上此值的设定均为断路器额定电流的0.8倍,请问为什么要这样设?依据是什么?
求高人解答,谢谢!
12楼
不是啊,我看到的图纸上是按照断路器额定电流的0.8倍来整定长延时。不过,经过验证,这样的整定一般也满足大于线路计算电流的1.1倍.
回复
13楼
并不是断路器长延时整定电流必须是额定电流的0.8
1:这个跟你选的断路器的
额定电流和线路所能承受的电流有关,但是所设的整定值对应的
脱扣电流值(
印象中是1.05倍整定电流~1.2倍整定电流)至少要大于线路的额定电流,也就是你的脱扣电流值必须能够绕开线路系统正常运行的电流。
2:长延时还需要整定时间,你系统的过载时间必须小于长延时整定的时间。否则达不到系统的负荷要求就跳闸了。
[
本帖最后由 hdmusic 于 2011-4-26 21:35 编辑 ]
回复
14楼
学习了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/guz.gif)
回复
15楼
回复
16楼
学习了,不错。
回复
17楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/dk.gif)
怎么觉得越学希越晕啊?
回复
18楼
是个么滋问题列
回复
19楼
过负荷可以按变压器得额定容量去,不一定要按计算负荷去,按变压器容量去,可以充分利用变压器