浅谈如何选用低压断路器
最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 一.按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力 精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作,因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法: 1.对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。 2.GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入
低压断路器附件功能与选用
断路器附件功能与选用 断路器的附件作为断路器功能的派生和补充,为断路器增加了控制手段和扩大了保护功能,使断路器的使用范围更广,保护功能更齐全,操作和安装方式更多。因此,目前断路器的附件已经成为断路器不可分割的一个重要部分。一、断路器附件的种类分为机内附件和机外附件两类。 机内附件是安装在断路器内部的附属装置,包括分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助开关和报 警开关等四种。通常机内附件须开盖安装,但目前已有新型断路器其附件采用模块化结构,其安装和更换不需开盖,从而确保了断路器的可靠性,也给用户带来了方便; 机外附件则是安装在断路器外部的附属装置,包括辅助手柄、外部操作手柄、电操机构、手柄闭锁装置、 机械联锁装置、电气联锁装置、板后接线装置、插入式安装台和辅助接点装置等。二、表示断路器状态的附件 辅助开关和报警开关都是用于显示断路器当前状态的机内附件。辅助开关和报警开关的区别在于:辅助开关是在断路器分、合闸时改变状态,能显示出断路器的接通状态和断开状态,
关于西门子低压断路器3VT的选用
2005年5月,西门子(中国)与上海精益电器厂合资,成立上海西门子低压断路器有限公司。上海精益电器厂以全厂全部资产投入合资企业。原上海精益电器厂生产的 HM3 系列塑壳断路器先后有两种,初期仿 ABB ,后仿西门子。正是西门子监控得知精益的 HM3 产品质量已经完全满足西门子对 3VT 的产品质量要求,所以合资。据上海西门子低压断路器有限公司办事处负责人透露:1.合资企业一个机构两块牌子:上海西门子低压断路器有限公司和上海精益电器厂有限公司。2.一个流水线上同时生产两个产品: 3VT 和 HM3 。产品完全相同,除了产品序列号和特性标签等。如用户选用 3VT ,则贴 3VT ;如用户选用 HM3 ,则贴 HM3 。而 HM3 的价格仅为 3VT 的一半。在此也只是想说明一点:没必要为了一个外国品牌而支付给外国那么多冤枉钱,呵呵。