低压断路器事故原因分析
朱学范 原创本文主要介绍了低压断路器在实际应用中事故原因及分析,从产品设计到工程中实际应用,阐述了低压断路器近几年来在我国工程使用中普遍存在的情况,探讨了我国低压断路器的市场发展概况。 一、概述 由于我国电气行业发展相对落后,低压断路器品种、规格及性能方面比较欠缺、加上现行设计规范的不够完善、以及用户对产品的认识不清造成的使用偏差,低压断路器的实际工程应用中存在一些不合理的、甚至错误的用法,导致运行和维护困难、故障增多,并留下了长期的安全隐患。本文仅对具有普遍性的问题做初步讨论,希望引起厂家及用户的共同关注! 二、如何对低压断路器进行选择 一是要看所选断路器的极限短路分断能力和运行短路分断能力,国际电工委员会IEC947-2和我国等效采用IEC的GB4048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准,对断路器极限短路分断能力和运行短路分断能力作了明确规定。 二是要看所选断路器的电气间隙与爬电距离,确定电器产品的电气间隙,必须依据低压系统的绝缘配合,而绝缘配合则是建
低压断路器选型及应用的分析探讨
低压断路器是低压配电系统中主要的保护电器之一,是保证配电网安全、可靠、经济运行和人身安全,以及人们生产、生活用电的关键设备。下面主要从漏电断路器的选择及其在工程中的应用方面进行分析。1、漏电断路器的选择 配电系统设计的主要任务是使其所设计的供电系统能经济可靠运行,维持高度的供电连续性,出现故障时尽可能在最短时间内消除故障,并尽量控制断电范围。低压断路器的正确应用是保证上述要求的重要环节。漏电电流动作保护除可用于防范电气火灾外还可检控低压配电线路的接地故障。漏电电流保护电器的设置可依据下列原则:①连接移动电气设备的配电线路;②高温场所;③有水蒸汽的场所;④有强烈振动的场所。根据电气设备所处的环境条件选择漏电电流保护电器时应符合下列要求:①漏电电流保护电器的防护等级与使用环境条件相适应;②对电源电压偏差较大的配电回路、电磁干扰强烈的地区、雷电活动频繁地区及高温或低温环境中的电气设备优先选用电磁漏电电流保护电器;③进线处以及雷电活动频繁地区,电气设备应选用耐冲击波型漏电电流保护电器;④恶劣环境中装设时应选用有特殊防护条件的漏电
低压断路器的选择和应用
1 概述 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,也可以远方遥控操作。 低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调);按结构型式分,有万能式(又称框架式)和塑壳式断路器;按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式);按操作方式分,有手动操作、电动操作和弹簧储能机械操作;按极数分,可分为单极、二极、三极和四极式;按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式和嵌入式等。低压断路器容量范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。 低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。
浅谈如何选用低压断路器
最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 一.按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力 精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作,因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法: 1.对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。 2.GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入