断路器和热继的过载电流如何整定? Ir=In 还是 Ir=1.1In ? 查阅了一些资料,给出的答案为 Ir=1.1In , 为什么 ? 整定到负载的额定电流不更合适吗! 求大神详解~
断路器和热继的过载电流如何整定? Ir=In 还是 Ir=1.1In ? 查阅了一些资料,给出的答案为 Ir=1.1In , 为什么 ? 整定到负载的额定电流不更合适吗! 求大神详解~
2楼
一般不敢整定为1.1倍。
因为电动机一般最大允许的过电流的倍数就是1.1倍,但是热保护测量的时候也有0.5的误差,所以如果整到1.1,有时候会到1.5倍,电动机不安全。所以,一般考虑的原则为接近或略微超过额定值,一般就是整定到0.99-1.05倍。
回复
3楼
beida_energy 发表于 2014-7-21 09:07 一般不敢整定为1.1倍。因为电动机一般最大允许的过电流的倍数就是1.1倍,但是热保护测量的时候也有0.5的误 …电动机一般最大允许的过电流的倍数就是1.1倍?
回复
4楼
hongzhan2013 发表于 2014-7-21 10:26 电动机一般最大允许的过电流的倍数就是1.1倍?对,最大允许过载到10%。由于测量原件的5%的误差,所以一般整定到0.99-1.05电动机才安全。
回复