低压断路器长延时整定值,求解
奔跑的人
2011年04月25日 14:55:09
来自于断路器
只看楼主

设计院出的低压系统图上此值的设定均为断路器额定电流的0.8倍,请问为什么要这样设?依据是什么?求高人解答,谢谢![ 本帖最后由 heliosjia 于 2011-4-25 15:05 编辑 ]

设计院出的低压系统图上此值的设定均为断路器额定电流的0.8倍,请问为什么要这样设?依据是什么?
求高人解答,谢谢!

[ 本帖最后由 heliosjia 于 2011-4-25 15:05 编辑 ]
免费打赏
奔跑的人
2011年04月26日 08:32:49
2楼
版主在吗?请解答一下。
回复
liu671224
2011年04月30日 23:41:49
3楼
设定均为断路器额定电流的0.8倍????这连额定电流都达不到还叫什么过流长延时呀!低压断路器作为低压系统的总开关时,它的过载长延时是Ir1=1.3In。是那个设计院搞的?
回复
zfhwlr
2011年05月03日 17:57:54
4楼
我按额定电流的 1.15倍算。
回复
ljzeng808
2011年05月03日 21:39:25
5楼
我估计这是给断路器留出的可靠余量吧,例如设备的额定电流为7A,他取断路器的额定电流为10A,断路器的长延时整定为8A,这是可以的啊!
回复
y502x
2011年05月03日 22:43:52
6楼
设计院也应该守规范呀.我估计他们只要从保护电缆考虑的.
回复
jinpcissy
2011年05月03日 23:13:45
7楼
我觉得这是没什么问题的。如果整定值按照负荷计算电流的1.15倍整定,比如说计算出来是63A,断路器的额定电流是80A,所以就是按断路器额定电流的0.8倍整定啊。

[ 本帖最后由 jinpcissy 于 2011-5-3 23:23 编辑 ]
回复
tester005
2011年05月04日 09:14:57
8楼
LS正解 就是这样的
开始我也想不通
回复
zhanyu73
2011年05月24日 11:55:48
9楼
看来是没明白什么是额定值和整定值:
比如说250A的开关,额定值是250A,也就是最大为250A,但是可以整定到200A,也就是说可以当做200A的开关用。
250*0.8=200,将拨码调到0.8就可以了
回复
hhtla2000
2013年10月05日 23:38:39
10楼
学习中:(:):):):):):)
回复
duanyu1218
2013年10月10日 10:27:40
11楼
学习中。:)
回复