一般工厂用1600KVA干变,低压侧总保护断路器的短延时电流、连续电流、瞬时电流、接地故障电流和相关的时间如何整定?哪位做过的兄弟能详细说说吗?

一般工厂用1600KVA干变,低压侧总保护断路器的短延时电流、连续电流、瞬时电流、接地故障电流和相关的时间如何整定?哪位做过的兄弟能详细说说吗?
免费打赏
大鼻山
2004年12月09日 21:40:51
2楼
长延时为2500A(9~15s),短延为2500A*5=12500A(0.2~0.4s,兼接地故障保护),瞬时为OFF
回复
oywb8
2004年12月10日 20:49:51
3楼
多谢帮主,1600KVA的额定电流为2309A,长延时应是2500A吧。
回复
jiangzl2000
2004年12月10日 20:56:44
4楼
长延时1.2倍
短延时(4~8)倍0.2~0.4
瞬时(8~10)倍
接地故障电流0.4倍
回复
jiangzl2000
2004年12月10日 20:57:27
5楼
楼上的兄弟,能借点分数吗?
回复
nlb
2004年12月11日 07:29:28
6楼
严格讲,为了与下级配合,瞬动应停用,短延时应不小于1.1倍下级分支空开的最大瞬动整定电流,时限0.2秒.
回复
大鼻山
2004年12月11日 12:06:59
7楼

有理!我当时看成1250KVA变压器了
回复
oywb8
2004年12月11日 12:55:04
8楼



这位兄弟,哪来的1。2倍,4~8倍和8~10倍。