断路器的整定值是由用户确定么??
goumin
goumin Lv.7
2007年03月14日 22:39:23
来自于断路器
只看楼主

以B型瞬时过电流断路器为例,在确定断路器的整定值的时候,整定值是一个确定值(比如4In)还是一个范围(如3In~5In),如果是一个确定值,在安装现场能现场调整么?

以B型瞬时过电流断路器为例,在确定断路器的整定值的时候,整定值是一个确定值(比如4In)还是一个范围(如3In~5In),如果是一个确定值,在安装现场能现场调整么?
免费打赏
huhua501184280
2007年03月18日 10:32:33
2楼
当然跟随现场要求调整
回复
yuxiangaimei
2007年03月20日 11:01:21
3楼
现在一般的低压断路器整定值是由生产厂家根据国家标准来整定的,安装现场是无法调节的,B型,C型,D型均有固定的整定范围!
回复
hpower
2007年03月20日 13:36:56
4楼


对的,但是也有可以调的,如智能型!
回复
sydyzjl
2007年03月20日 15:50:53
5楼
对于微型断路器,3~5In并不是一个固定的值,此值用户不可以调。断路器出厂时,短路整定过程为:先通以3In,开关0.1秒不动作;再通以5In,开关0.1秒内动作即为合格。对于塑壳开关,以配电保护为例(10In误差为20%),短路整定过程为:先通以8In下限电流,开关瞬时不动作;再通以12In上限电流,开关瞬时动作即为合格。现有很多的塑壳开关瞬时整定值用户可自行调整。
回复

相关推荐

APP内打开