1600kva变压器低压侧进线断路器整定值?
inchorn
inchorn Lv.3
2015年07月27日 18:49:46
只看楼主

请教一下各位 变压器1600KVA 低压侧进线断路器为CW1-3200 In=2500,请问断路器的整定值怎么设置?长延时、短延时设定多少?延时时间多少?瞬时退出吗?请给出具体设定值,不胜感激!

请教一下各位 变压器1600KVA 低压侧进线断路器为CW1-3200 In=2500,请问断路器的整定值怎么设置?
长延时、短延时设定多少?延时时间多少?瞬时退出吗?请给出具体设定值,不胜感激!
免费打赏
hanzhg54
2015年07月27日 19:25:12
2楼
我的看法:进线断路器做变压器额定电流1.2倍延时10分,1.3倍速断,变压器超温断高压。
回复
inchorn
2015年07月28日 13:11:06
3楼
hanzhg54 发表于 2015-7-27 19:25 我的看法:进线断路器做变压器额定电流1.2倍延时10分,1.3倍速断,变压器超温断高压。大哥,变压器额定电流为2309A,1.2倍为2770A,但是断路器额定电流In为2500A,长延时智能设定0.4-1In,我看设1In吧,延时10min?有什么依据吗?短延时1.3倍是不是太小了?
回复
inchorn
2015年07月28日 13:27:21
4楼
高手来给解答一下啊
回复
inchorn
2015年07月28日 13:27:44
5楼
怎么这么冷清
回复
zl452275361
2015年07月28日 14:25:11
6楼
长延时电流整定 Ir1(A)=0.9In,t=20秒
短延时电流整定Ir2=(1.5~15)Ir1(A) 2.5Ir=5625,t=0.4秒
瞬时电流整定 Ir3=(1~50)In+off 置于off
设:变压器负荷为90﹪。
Ir1=1.1×(0.9×2253)≌2253A 【1.1为可靠系数】
In=2500A【空开脱扣器额定电流】
Ir1/In=2253/2500=0.9 
设:最大电机容量160kW(4极),7倍,294A。
Isd≥1.2(7×294+(0.9×2253-294))=4550A
Isd/Ir=4550/(0.9×2500)=2.02 取2.5倍
Isd=2.5Ir=2.5×0.9×2500=5625(A)
回复