精华汇总
消防水池防水处理
更多
消防水池验收
消防水池计算
消防水池规范
消防水池防水做法
消防水池做法
消防水池供水
消防水池安装
消防水池标准
消防水池液位
消防水池图集
消防水池施工
消防水池防冻
消防水池进水
消防水池改造
消防水池工程
地埋消防水池
建筑消防水池
厂房消防水池
消防水池结构
防水处理
水池漏水处理
05s804消防水池图集
消防水池液位计
消防水池 规范
消防水池验收规范
消防水池标准图
消防水池建设标准
#
消防水池防水处理
#
300
消防水池防水处理专题,为您提供消防水池防水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水池防水处理相关的专业交流讨论,更多消防水池防水处理相关内容请访问
土木在线论坛
!
消防水池管道洞口如何处理?
请问:地下室消防水池预留钢质套管,镀锌给排水管与套管间用什么材料封堵?水池高5M,以前没用过,还不知抗渗砼效果如何,用什么做防水?
消防水池与变电所相泠邻该怎么处理
消防水池与变电所相泠邻该怎么处理,规范上说变电所与积水的地方不宜相邻, 现在如果相邻了该怎么处理?建筑说中间再加一堵墙? 可行吗?
求消防水池顶板开裂处理方案
该水池现场看过,池底板池壁均完好,只有水池顶板开裂,初步怀疑砼质量问题,原顶板分8块3.75m*7.5m,板裂,梁没裂。我初步拟出了个方案:在水池顶板面,扎8mm钢筋网捣60mm厚同标号的细石混凝土。经验不足,不知是否可行,希望各位前辈指点一下,还有就是这水池处寒冷地区,有什么地方要注意要补充的,谢谢了[ 本帖最后由 hn-fkf 于 2009-10-10 11:48 编辑 ]
关于消防水池容积的问题?
两栋楼,公用消防水池和消防泵房,两栋楼满足消防间距。一栋楼有消火栓,且泵加压,无喷淋;另一栋楼有消火栓和喷淋,但消火栓接市政,常高压,喷淋接水泵及水池,请问,这种情况消防水池是取消火栓和喷淋的最大值,还是两者叠加。火灾次数应该按一次考虑。
关于消防水池设置的疑问
我接手的图纸中,消防水池设置在屋顶,且不论建筑结构如何承受120立方米的重量,但一般消防水池的设置都在底层,这样有点特殊。这栋制衣厂高15这样,没有地下层,要在首层设置消防水池视乎不大可能,因为没有空间设置了。所以我设想就在顶层设置水泵房,消防水泵和喷淋水泵都在顶层。如果压力不够再弄个气压水罐,不知这样的想法是否可行,欢迎大家来讨论一下。
消防水池可以兼做景观用吗
现在有个项目,考虑消防水池兼做景观水池用,不知是否可行。如果可行,过滤问题、冬季防冻问题如何解决?有没有做过的朋友,希望指点一下!
关于消防水池容积的问题
消防水池储水量大家都是怎么确定的?以喷淋系统为例,是以逐个喷头水力计算所得的流量乘以火灾延续时间确定储水量,还是以喷水强度x作用面积x火灾延续时间?个人以为以后者确定储水量就可以了。前者用于确定消防水泵的设计流量。
关于室外消火栓与消防水池
刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?
关于消防水池设计的讨论
在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
关于室内消防水池的疑问
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 编辑 请问各位大神,高层住宅如果市政管网满足室外消火栓最不利要求,那么计算室内消防水池的时候要不要计算室外的那部分。。如果市政压力不够,需要增压措施,不足的那部分如何计算?谢谢~如果室内因为水池体积太大能不能把室外那部分用水量单独拿出来单独在室外设置一个室外用水池?