请教:厂房消防水池的确定
最近在做一个种子加工厂区的设计,该厂区内有丙类厂房、丙类仓库还有办公楼,仓库和厂房连建。在计算消防水量时遇到一些问题:1、室内外消防水量的确定 根据新消规,水量应根据消防用水量最大的一座建筑物,那就应该是按照丙类仓库的确定。但是这个仓库是种子仓库,在GB50324-2014《粮食平房仓设计规范》中,平房仓不宜设置消防给水设施……消防用水量为室外消火栓用水量。这么说来,该厂区的消防用水量就应该按照丙类厂房确定?仓库也不设置室内消火栓。2、自喷的设置 按照自喷规范的附录中,谷物加工的备料与生产车间应按照中危Ⅱ设置自喷,该厂房应该算是谷物加工的初级处理(前处理),不涉及研磨打粉什么的,有必要设置自喷么?如果设置自喷,那也只是厂房设置,仓库不设置? 如果保守一些,全部按照丙类仓库设置+中危Ⅱ自喷,消防水池容积近750立,甲方不乐意,自己心里也不安,算不算