关于丁类厂房是否设消防水池的问题
131285
131285 Lv.2
2009年07月07日 17:18:33
只看楼主

一栋45000m³的丁类厂房,耐火等级建筑定的二级。室内设消火栓系统,用水量10L/S,在屋顶设18m³的消防水箱和稳压设备,最不利点消火栓标高15.5米,市政水压30米。这样的情况还要设消防水泵房吗?

一栋45000m³的丁类厂房,耐火等级建筑定的二级。室内设消火栓系统,用水量10L/S,在屋顶设18m³的消防水箱和稳压设备,最不利点消火栓标高15.5米,市政水压30米。
这样的情况还要设消防水泵房吗?
131285
2009年07月08日 08:56:02
2楼
没人给说说,自己顶一下
回复
lr5222629
2009年07月08日 10:27:08
3楼
根据你所说的无法判定这个厂方需要不需要做自喷灭火系统,
市政压力0.30Mpa是满足不了最不利点消火栓需要的压力的,因为减去小区入口管道防止倒流器和水表阻力及管道水头损失,其实际压力估计只有0.22~0.25Mpa,减去几何高差就满足不了最不利点的消火栓水枪不小于7M充实水柱的要求,高位水箱的稳压设备可以不设置,低规8.4.3 第七条规定:高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。所以可以不要稳压设备。既然这样就要求设置消防水泵房及消防水池。
回复
zjf2002
2009年07月08日 11:31:27
4楼
丁类厂房,耐火等级2级,没必要做水消防吧!
回复
131285
2009年07月08日 17:21:41
5楼
根据建规8.8.4条(82页)及其条文说明(310页),这个工程采用常高压给水系统,水压不足,在屋顶设屋顶消防水箱即可满足规范要求。
大家看看这个可以做为不设水泵房的依据不?
回复
造杯水
2009年07月08日 21:25:39
6楼
丁类厂房,如果没有可燃物就不必设室内消火栓
回复
造杯水
2009年07月08日 21:29:08
7楼

好好学习一下建规吧和消火栓系统的原理,否则你还是改行吧(这句话有点重,但作为同行,我不得不敲一下钟)
回复
爱画图真是太好
2009年07月08日 23:32:53
8楼



人家说的不无道理,只做消防水箱不设泵房,虽然没明确
个人认为是原建规对于多层建筑消防做法的精神,现在部分地方仍可这样做,但需要当地消防队的认可。

再回答LZ的问题,丁类厂房若可燃物较少按规范可不设消火栓系统
但若需设,依据LZ说的条件,压力不能满足,需设置水池及泵房
回复
131285
2009年07月14日 10:12:58
9楼
按建规要求,耐火等级为二级的丁类厂房可不设置室内消火栓。由于当地消防大队要求设消火栓,所以设计采用常高压给水系统,可市政水压不能满足最不利点的水压,可以在屋顶设消防水箱稳压。由于工程实际可燃物较少,没必要在消防里过多投资。
回复
wqx917
2009年08月11日 11:01:59
10楼
这种情况,如果可燃物少的话就不用设消火栓了,但是如果可燃物多就肯定要设消火栓,压力肯定不足,水箱水池都不可少
回复
dintw
2009年08月11日 13:27:41
11楼
这种建筑火灾危险性底,如果室外给水管径够大,设消防泵和消防水池经济上太浪费,设了消防泵如果维护不善,火灾发生时也不一定就能起上作用。屋顶水箱+室内消火栓+水泵结合器+消防车+室外消火栓组成一个临时高压系统,初期10分钟消防水由屋顶水箱提供,后期由消防车径水泵结合器提供消防水。好像建规也没规定临时高压系统必须设固定式消防泵吧!底层建筑的消防设计原则是初期自救,后期还是靠消防队,首先室内消火栓就不是一般人能用的。
回复