关于消防水池容积的疑问
风水大师
风水大师 Lv.11
2006年08月22日 22:16:25
只看楼主

请教一个问题:某木材加工厂,按体积最大一厂房室外消防水量为25L/S,厂区内木材露天堆场按体积室外消防水量为20L/S,请问消防水池的容积是按25L/S的2小时计还是按20L/S的6小时计?

请教一个问题:某木材加工厂,按体积最大一厂房室外消防水量为25L/S,厂区内木材露天堆场按体积室外消防水量为20L/S,请问消防水池的容积是按25L/S的2小时计还是按20L/S的6小时计?
zhangminghua7512
2006年08月22日 22:37:44
2楼
应该按照消防用水量最大的计算
回复
xhg-xu
2006年08月23日 06:20:23
3楼
按25计算
回复
wangyoushui
2006年08月23日 11:21:39
4楼
应按计算出来水量最大的那个算。
回复
chenxiao35
2006年08月23日 14:04:03
5楼
20L/S的6小时计
回复
qiweijie000
2006年08月23日 15:01:30
6楼
我认为选泵按25L/S  计算水量按20L/S×6小时
回复
ntsjy
2006年08月23日 20:59:43
7楼
按最大的计算,但是要是两处离的太近,可能同时着火的话,我看要按总的来算了
回复
fpx811213
2006年08月23日 23:57:32
8楼


这个问题,规范是有的!
首先看你所指的场所的面积!--如果小于100公顷,且居住人口1.5万,就只考虑二者中的最大处用水量!
回复
wjh1123
2006年08月24日 13:32:00
9楼
接大的算
回复
清源
2006年08月24日 16:26:49
10楼
消防水池的容积是包括室内和室外的,所以应该是25L的室外消防用水量还得加上相应的室内消防用水量
回复
zzudong
2007年12月07日 16:46:24
11楼
那请问怎么才能保证20L/s的消防出水呢,是要保证每点同时有四个消火栓达到吗?
作为堆场除了消火栓还有别的灭火方式吗?
回复

相关推荐

APP内打开