关于地下消防水池的问题
along-xie
along-xie Lv.6
2003年10月15日 14:42:40
只看楼主

我们这里消防水池必须考虑室外消火栓用水量,设消防车取水口。现有一工程,消防水池设在负3层,消防取水口的取水深度达到10m ,不满足《建筑设计防火规范》第8.3.4条第五点规定:供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m。我该怎么办?

我们这里消防水池必须考虑室外消火栓用水量,设消防车取水口。现有一工程,消防水池设在负3层,消防取水口的取水深度达到10m ,不满足《建筑设计防火规范》第8.3.4条第五点规定:供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m。我该怎么办?
qmcmynqxy
2003年10月15日 15:18:27
2楼
增设管道泵!
回复
along-xie
2003年10月15日 15:28:25
3楼
在哪里增设管道泵?好象不可行吧
回复
zhangping1109
2003年10月15日 16:09:03
4楼
为安全起见,最好在室外单设消防车取水水池。
回复
fengyun2003
2003年10月15日 17:24:37
5楼
简单呢,单设室外消防车取水泵,连接到外边,火灾时消防车泵和室外消防车取水泵连接就可以了
回复
lmy113
2003年10月15日 17:41:53
6楼
室外消防车取水主要采用安装在建筑物120M范围内的室外地上消火栓供水,室外地上消火栓与市政管网连接
回复
along-xie
2003年10月16日 10:24:49
7楼
重庆的规定:室外市政管网必须考虑不能完全满足室外消防用水量,所以地下室消防贮水池要考虑室外消防水量。
回复
hkx
2003年10月16日 10:43:43
8楼
建议可能情况下把高程改变使取水口吸程小于6米。如果不行设置提升取水口.
回复
cxy1689
2003年10月16日 10:53:38
9楼
我觉得你的消防水池不能设在地下3层,因为没有其他好的办法来满足规范的要求。
回复
along-xie
2003年10月16日 11:43:43
10楼
hkx君:能不能说具体点?
回复

相关推荐

APP内打开