关于消防水池的设置问题
cc2204101
cc2204101 Lv.2
2004年03月20日 11:37:17
只看楼主

请问,只用于室内消防的消防水池是不是可以不储存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接从市政管网抽水,消防水池是不是可以不用做到“保护半径150米”?保护半径150米是否可以理解为两个水池的间隔最大为300米?

请问,只用于室内消防的消防水池是不是可以不储存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接从市政管网抽水,消防水池是不是可以不用做到“保护半径150米”?保护半径150米是否可以理解为两个水池的间隔最大为300米?
cw030115
2004年03月20日 13:41:06
2楼
《建规》8.3.4,供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150M,其解释为:消防水池供移动式消防车用水时,消防车的保护半径是150M,所以消防水池的保护半径为150M
回复
neardespring
2004年03月21日 12:25:00
3楼
上面的这样一说,就很清楚了!
回复
飞鱼
2004年04月06日 13:43:09
4楼
这样说来,如果一个很大范围的场地,如工业厂区岂不是要设置很多消防水池了??300设置一个……

而且每个消防水池都得储满室外消防用水?
回复
1969yfj
2004年04月06日 13:54:24
5楼
工业厂区有一个消防水池够了
回复

相关推荐

APP内打开