精华汇总
消防水池改造
更多
消防水池验收
消防水池计算
消防水池规范
消防水池防水做法
消防水池做法
消防水池供水
消防水池安装
消防水池标准
消防水池液位
消防水池图集
消防水池施工
消防水池防冻
消防水池进水
消防水池工程
地埋消防水池
建筑消防水池
厂房消防水池
消防水池结构
消防改造
05s804消防水池图集
消防水池液位计
消防水池 规范
消防水池验收规范
消防水池标准图
消防水池建设标准
#
消防水池改造
#
300
消防水池改造专题,为您提供消防水池改造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水池改造相关的专业交流讨论,更多消防水池改造相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于消防水池的容积增大改造问题?
现有工程,原有消防水池330m3,满足当时的消防水量。 现改造车间,按照栓规计算,消防水池需486m3。 现有两种方案,一种是将封闭式消防水池顶部去掉,改成敞开式水池,并且水池高度增加1.5米,使得有效容积满足,且不大于500m3。 第二种方案是在原有封闭式消防水池顶部,增加一个有效容积160m3的水箱,作为消防水池的补水水箱。用浮球阀控制。当消防水池中水量减少,水箱优先补水。 请问各位同仁,这两种方案哪个更实际,或者有没有其他方案,谢谢指导!
消防水池和屋顶水箱改造问题请教???
高手路过,请帮忙:消防水池和屋顶水箱改造问题请教???现有一个丙类高层(大约24.7米)电子厂房,2005年设计的。原有消火栓专用屋顶水箱15M3,地下消防水池180m3,现在报装修审批需要增加喷淋设计。1、应该如何考虑消防水池和屋顶水箱问题???2、由于结构问题,屋顶水箱无法扩大。还有什么办法解决?4、地下水池在不扩大情况下有什么方法能够满足要求?因为室外工程已经完成,道路、绿化带已经施工。5、喷淋水泵和消火栓水泵能否合用?(想更换原有消火栓水泵解决)。
关于医药工厂改造的消防水池的设置问题
有一个项目。医药工厂改造,原来没有消防水池,现在消防审查比较严格。需设置消防水池。现在方案采用地下消防水池 消防水箱(因为用地紧张)。请问这两部分水量可以累积为室内消防水量吗
关于消防水池的设置问题
请问,只用于室内消防的消防水池是不是可以不储存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接从市政管网抽水,消防水池是不是可以不用做到“保护半径150米”?保护半径150米是否可以理解为两个水池的间隔最大为300米?
关于地下消防水池的问题
我们这里消防水池必须考虑室外消火栓用水量,设消防车取水口。现有一工程,消防水池设在负3层,消防取水口的取水深度达到10m ,不满足《建筑设计防火规范》第8.3.4条第五点规定:供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m。我该怎么办?
关于消防水池设置的疑惑。
在给排水设计规范中的3.2.10中的强制条文中,要求“生活饮用水水池(箱),应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶板”,并且在条文解释中有详细说明。现在是,消防水池也要这样吗?否则要做水箱吗?大家是如何处理的呢?
关于消防水池补水的问题
在确定消防水池容积时,按高规要求计算出的水量包括了火灾延时得用水量,然而在实际的一些工程中往往要减去水池的补水量,请问水池的补水量怎么确定.我看一般给的前期资料里都没有市政进水的水量.希望能得到大家的帮助
什么时候设置室外消防水池?
一个多层,室外消防水量30L/S,只有一路进水,但供水量不成问题。按照低规8.3.3条第二款来看是确实需要室外消防水池的!但是根据浙江的一惯做法,消防水池只储存室内消火栓和喷淋用水量,室外水量的是不用管的。但是该工程在苏州,不知道这样做行不行,我几乎没见过做室外消防水池的工程!
关于消防水池容积的疑问
请教一个问题:某木材加工厂,按体积最大一厂房室外消防水量为25L/S,厂区内木材露天堆场按体积室外消防水量为20L/S,请问消防水池的容积是按25L/S的2小时计还是按20L/S的6小时计?
请教有关消防水池的问题
8.6.2 消防水池应符合下列规定:1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。某工程室外消火栓连接在室外给水管网,给水管网能满足室外消防用水量,但给水管网只有一路进水管,这样的情况消防水池要不要包括室外消火栓用水量?个人认为要包括室外消火栓用水量的,因为,如果发生火灾时停水,那室外消火栓就不好用了,不知各位大虾是什么意见呢?
点击加载更多