在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相连,并以适当坡度坡向取水井。取水井大小不得小于消防车上最大一台泵3分钟的出水量,一般不宜小于3m3。
地下消防水池的池底标高。目前,有的设计人员认为,室内外消防水池都应设置消防取水口,以供消防车取水。这种做法就需要室内外消防水池的最低水位都能满足城市消防车的吸水高度——不大于6.0m。另一种情况是,当地下室为两层或两层以上时,消防车的吸水高度大于6.0m就无法完成自动吸水。针对这种情况有两种方法:第一种,将室外消防水池设于地下一层,将室内消防水池设于最低地下层的办法;第二种方法是将室内外消防水池均设于最低地下层,同时在水泵房专门设置一组室外消防水提升泵,将室外消防水抽升至城市消防车内,即实行串联提升室外消防水。
消防水池不可动用措施:其具体做法有多种。
(1)设置电节点水位控制仪,控制其它用途用水的最低吸水水位,当水池水位低于某一水位值时,强制性关断其它用途用水水泵电源。
(2)在其它用途用水水泵吸水管上设置气孔,当水池水位低于某一水位值时,其它用途用水水泵吸水管自动进气,造成其它用途用水水泵无水可吸。
2楼
请教1)现在室内消防水池都做室外消防取水口吗?我看很多图纸都没有啊、2)地下二层,室外消防水池设在一层,需储备室外消防储水,那室外消防储水按几个小时计算呢?
回复
3楼
1,消防水池是三种消防水源的一种,消防水源可以是消火栓,所以一般情况下,室内消防水池不设取水口;
2,一般按照2小时计算大小。
回复
4楼
zjin 发表于 2013-8-15 17:23 请教1)现在室内消防水池都做室外消防取水口吗?我看很多图纸都没有啊、2)地下二层,室外消防水池设在一层 …可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)以下规定:一.室外消防用水量见第8.2.1条规定: 城市、居住区的室外消防用水量应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量不应小于表8.2.1 的规定。(表8.2.1略)二.室内消防用水量见第8.4.1 条强制性条文规定: 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;2 室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1 的规定;(表8.4.1略)……三.消防水池设置见第8.6.2 条强制性条文规定: 消防水池应符合下列规定:1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;3 消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;4 容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。6 消防水池的保护半径不应大于150m;7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;8 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。四.不同场所的火灾延续时间见第8.6.3 条强制性条文规定: 不同场所的火灾延续时间不应小于表8.6.3 的规定: (不同场所包括:民用建筑、厂房 、仓库等,表8.6.3 略)
回复
5楼
如果小区有两条市政接口的话,室外消防用水量就不用算在消防水池内,也不用留取水口。
回复
6楼
huangzhimin 发表于 2013-8-16 15:20 可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)以下规定:一.室外消防用水量见第8.2.1条规定: 城市、居住区 …谢谢!学习了。
回复
7楼
lvlei119 发表于 2013-8-15 20:18 1,消防水池是三种消防水源的一种,消防水源可以是消火栓,所以一般情况下,室内消防水池不设取水口;2, …谢谢指教!:)
回复
8楼
楼上见解很不错,小生学习了
回复
9楼
谢谢!学习了。
回复
10楼
xuexi 学习
回复
11楼
说的 很好 谢谢 分享
回复