消防水池设计的几点注意事项
ketty010
ketty010 Lv.4
2013年05月28日 14:22:08
只看楼主

在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相连,并以适当坡度坡向取水井。取水井大小不得小于消防车上最大一台泵3分钟的出水量,一般不宜小于3m3。

地下消防水池的池底标高。目前,有的设计人员认为,室内外消防水池都应设置消防取水口,以供消防车取水。这种做法就需要室内外消防水池的最低水位都能满足城市消防车的吸水高度——不大于6.0m。另一种情况是,当地下室为两层或两层以上时,消防车的吸水高度大于6.0m就无法完成自动吸水。针对这种情况有两种方法:第一种,将室外消防水池设于地下一层,将室内消防水池设于最低地下层的办法;第二种方法是将室内外消防水池均设于最低地下层,同时在水泵房专门设置一组室外消防水提升泵,将室外消防水抽升至城市消防车内,即实行串联提升室外消防水。

消防水池不可动用措施:其具体做法有多种。

(1)设置电节点水位控制仪,控制其它用途用水的最低吸水水位,当水池水位低于某一水位值时,强制性关断其它用途用水水泵电源。

(2)在其它用途用水水泵吸水管上设置气孔,当水池水位低于某一水位值时,其它用途用水水泵吸水管自动进气,造成其它用途用水水泵无水可吸。

ljp493075679
2013年05月28日 15:49:59
2楼
:):victory:学习了!
回复
君临天下
2013年05月28日 19:45:52
3楼
好贴,值得学习。 消防水池设计
回复
idonglei517
2013年05月29日 15:39:27
4楼
文章内容有些混乱……读后看不出消防水池在什么情况下设置消防水池取水口,也没有指出设置消防水池取水口的消防水池和一般所说的地下室消防水池有一定的区别……
回复
song15157
2013年05月29日 16:26:08
5楼
回复
独坐高楼
2013年05月29日 22:22:57
6楼
消防水池取水口不是强制设置的吧!而且室外消防水水池有个保护半径,难道一个小区或厂区要设多个取水口?消火栓也可以担当取水口作用,还需设取水口吗?期待大家来解惑!!!
回复
zhxln1981
2013年05月30日 10:20:46
7楼
在室外用水量不满足的情况下,消防水池的水,包含室外消防用水量,那么这样它是不是一定就是供应消防车取水的消防水池?是不是就必须的设室外取水口?规范规定“供消防车取水的消防水池,其保护半径不应大于150m“,那么超过150m范围的小区,就要设好几个消防水池吗?
求解惑!
回复
catte
2013年05月30日 14:38:15
8楼
idonglei517 发表于 2013-5-29 15:39 文章内容有些混乱……读后看不出消防水池在什么情况下设置消防水池取水口,也没有指出设置消防水池取水口的 …你要求太高了
回复
奥贝蒂
2013年05月30日 16:04:17
9楼
学习学习
回复
long-7936
2013年05月30日 16:29:09
10楼
消防水池的保护半径规范那上是150m,但通过消防车的串联供水距离可明显加长,是否可不遵照规范执行?
回复
lwb1990
2013年05月30日 21:42:00
11楼
我是菜鸟,好好学习:lol谢谢楼主分享