只看楼主

在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相连,并以适当坡度坡向取水井。取水井大小不得小于消防车上最大一台泵3分钟的出水量,一般不宜小于3m3。

地下消防水池的池底标高。目前,有的设计人员认为,室内外消防水池都应设置消防取水口,以供消防车取水。这种做法就需要室内外消防水池的最低水位都能满足城市消防车的吸水高度——不大于6.0m。另一种情况是,当地下室为两层或两层以上时,消防车的吸水高度大于6.0m就无法完成自动吸水。针对这种情况有两种方法:第一种,将室外消防水池设于地下一层,将室内消防水池设于最低地下层的办法;第二种方法是将室内外消防水池均设于最低地下层,同时在水泵房专门设置一组室外消防水提升泵,将室外消防水抽升至城市消防车内,即实行串联提升室外消防水。

消防水池不可动用措施:其具体做法有多种。

(1)设置电节点水位控制仪,控制其它用途用水的最低吸水水位,当水池水位低于某一水位值时,强制性关断其它用途用水水泵电源。

(2)在其它用途用水水泵吸水管上设置气孔,当水池水位低于某一水位值时,其它用途用水水泵吸水管自动进气,造成其它用途用水水泵无水可吸。

免费打赏
zjwzj0627-
2013年06月01日 17:28:29
12楼
只有市政不能满足室外消防水量时,消防水池才让消防车取水吧?如果消防水池只考虑室内消防水量,就不需要设取水口
回复
心平气和1118
2013年06月02日 21:53:09
13楼

好贴,值得学习。 消防水池设计
回复
laobingle
2013年06月03日 07:22:51
14楼
学习,学习。谢谢!
回复
flying9218
2013年06月03日 10:24:12
15楼
如果建筑物在消防水池150m保护范围之内,个人认为只需要设置取水口,不需要设置室外消火栓。
回复
聂梦洋
2013年06月04日 11:53:36
16楼
:victory:学习,有一定的收获
回复
4c9c
2013年06月05日 23:10:33
17楼
没看明白,要是有图片就好了。
回复
nimoguji
2013年08月15日 10:55:55
18楼
路过,学习
回复
扫地僧1990
2013年11月05日 22:27:07
19楼
还是来看看~~
回复
shixingshangjiang
2013年12月27日 12:44:57
20楼
很有深度很有深度
回复
沐阳丶
2013年12月27日 14:15:17
21楼
非常好 学习了
回复