高手路过,请帮忙:消防水池和屋顶水箱改造问题请教???现有一个丙类高层(大约24.7米)电子厂房,2005年设计的。原有消火栓专用屋顶水箱15M3,地下消防水池180m3,现在报装修审批需要增加喷淋设计。1、应该如何考虑消防水池和屋顶水箱问题???2、由于结构问题,屋顶水箱无法扩大。还有什么办法解决?4、地下水池在不扩大情况下有什么方法能够满足要求?因为室外工程已经完成,道路、绿化带已经施工。
高手路过,请帮忙:消防水池和屋顶水箱改造问题请教???
现有一个丙类高层(大约24.7米)电子厂房,2005年设计的。原有消火栓专用屋顶水箱15M3,地下消防水池180m3,现在报装修审批需要增加喷淋设计。
1、应该如何考虑消防水池和屋顶水箱问题???
2、由于结构问题,屋顶水箱无法扩大。还有什么办法解决?
4、地下水池在不扩大情况下有什么方法能够满足要求?因为室外工程已经完成,道路、绿化带已经施工。
5、喷淋水泵和消火栓水泵能否合用?(想更换原有消火栓水泵解决)。
2楼
还没有人帮我,自己给自己顶一下。
回复
3楼
屋顶水箱无法扩大,是否可以考虑增加气压供水设备,一保证10分钟的初期供水量.
喷淋水泵和消火栓水泵不能合用,这是规范的强规,怎么能违背
回复
4楼
喷淋水泵和消火栓水泵不能合用么?为什么?依据在哪里?
回复
5楼
我想屋顶水箱最好是直接增加三个立方的容量,地下消防水池也没有办法,只好在旷达,
回复
6楼
同意三楼的观点,消火栓系统和自喷系统是两个同时使用的系统,不能合。
消防水箱倒不是问题,消防水池必须储存有自喷水量,是否可以考虑建在地上,气压给水是在不能设置水箱的情况下的办法。
回复
7楼
继续请教:消防水池原有180M3,只满足原有消防水泵二小时的用水量。喷淋流量大约为23L/s,如果采用25L/S,1小时用水量为90m3,可以采用加大进水管道的办法解决吗?比如采用DN200管道补水。即在喷淋水泵工作的1个小时,水池补水可以达到90M3,是否可以不再喷淋水池。