现有工程,原有消防水池330m3,满足当时的消防水量。 现改造车间,按照栓规计算,消防水池需486m3。 现有两种方案,一种是将封闭式消防水池顶部去掉,改成敞开式水池,并且水池高度增加1.5米,使得有效容积满足,且不大于500m3。 第二种方案是在原有封闭式消防水池顶部,增加一个有效容积160m3的水箱,作为消防水池的补水水箱。用浮球阀控制。当消防水池中水量减少,水箱优先补水。 请问各位同仁,这两种方案哪个更实际,或者有没有其他方案,谢谢指导!
在原消防水池上部新增消防水池,楼主要重视新增荷载问题,这牵涉到结构安全性。
回复
3楼
开敞的如果保证水质。可不是可以建个面积差不多的,做个联通管,水泵从两个水池吸水,比起楼主那个,占地方。这个属于正常做法了
回复
4楼
既然开敞后能满足体积要求,何不将检修人孔开在顶部,原侧边检修人孔封起来。
回复
5楼
个人对施工方面不太懂,问个问题,消防水池是钢混的吧?如果按照第一种方法把顶盖敲掉再把侧壁加高,如何保证水池密闭性?求教
回复
6楼
第一种比较好,第二种浮球阀失效了怎么办
回复
7楼
lufei 发表于 2017-2-27 11:26 在原消防水池上部新增消防水池,楼主要重视新增荷载问题,这牵涉到结构安全性。水池加高也要考虑荷载问题,同时还要考虑新老材料的交接问题
回复
8楼
扛驴狂奔 发表于 2017-2-27 14:55 开敞的如果保证水质。可不是可以建个面积差不多的,做个联通管,水泵从两个水池吸水,比起楼主那个,占地方 …问题是,现在已经没有多余的场地给你做个新的水池了,而且这个是地上式水池,如果再考虑一个水池,也是要地上式的吧?
回复
9楼
lwwlida8802 发表于 2017-2-28 08:14 既然开敞后能满足体积要求,何不将检修人孔开在顶部,原侧边检修人孔封起来。敞开式的,不需要设置人孔了吧?
回复
10楼
丹青墨雪 发表于 2017-2-28 08:53 个人对施工方面不太懂,问个问题,消防水池是钢混的吧?如果按照第一种方法把顶盖敲掉再把侧壁加高,如何保 …对的,这个就是加高的弊端,结构专业说不怎么好实施。
回复
11楼
yangyi19892009 发表于 2017-2-28 14:32 第一种比较好,第二种浮球阀失效了怎么办额,那你第一种也是存在浮球阀的呀
回复