关于消防水池的容积增大改造问题?
碎星戒
碎星戒 Lv.7
2017年02月24日 15:52:27
只看楼主

现有工程,原有消防水池330m3,满足当时的消防水量。 现改造车间,按照栓规计算,消防水池需486m3。 现有两种方案,一种是将封闭式消防水池顶部去掉,改成敞开式水池,并且水池高度增加1.5米,使得有效容积满足,且不大于500m3。 第二种方案是在原有封闭式消防水池顶部,增加一个有效容积160m3的水箱,作为消防水池的补水水箱。用浮球阀控制。当消防水池中水量减少,水箱优先补水。 请问各位同仁,这两种方案哪个更实际,或者有没有其他方案,谢谢指导!

2017年03月01日 08:23:18
12楼
结构一般不会同意加高的
回复
lwwlida8802
2017年03月01日 08:29:25
13楼
碎星戒 发表于 2017-2-28 19:19 敞开式的,不需要设置人孔了吧?不建议做敞开的,水质不好,塑料袋等垃圾都掉到里面去,敞开的池子也危险,人不小心会掉进去了
回复
扛驴狂奔
2017年03月01日 10:05:12
14楼
本帖最后由 扛驴狂奔 于 2017-3-1 10:09 编辑

喷淋供水 和消火栓供水分开设置,喷淋供水能找地方单独放不,这样就不用考虑两个水池的联通问题了,反正超高层我们这喷淋就是要求单独做在屋顶上采用重力供水的。
还有水池去掉盖子加高后,也可以再补个盖子啊。去掉盖子是不是可以先按水景啥的考虑,规范要求保证水质,不是不想做,是规范上压根就没给做法。:lol
回复
liuchao7221
2017年03月01日 11:09:31
15楼
去掉盖子增高,结构壁可能无法承受;

建议在水池底板上加柱子,撑起新增加的水池
回复
攻城师19961
2017年03月01日 15:30:39
16楼
如果地方允许,做个不锈钢水池,之间用管道联通,施工快,省事。
回复
碎星戒
2017年03月02日 10:39:27
17楼
lwwlida8802 发表于 2017-3-1 08:29 不建议做敞开的,水质不好,塑料袋等垃圾都掉到里面去,敞开的池子也危险,人不小心会掉进去了敞开式的水池周围都会设置栏杆的,水质确实是个问题,我们现在也就在吸水口的地方设置个过滤嘴。
回复
碎星戒
2017年03月02日 10:41:52
18楼
攻城师19961 发表于 2017-3-1 15:30 如果地方允许,做个不锈钢水池,之间用管道联通,施工快,省事。也就是旁边再新建一个水池喽?可能已经没有地方再设置了,改造就是麻烦。。。
回复
落云飞
2017年03月02日 11:43:11
19楼


好资料,谢谢楼主分享
回复
神级搬砖工
2017年03月02日 23:04:02
20楼
小菜鸟表示路过留个脚印
回复
lichangan1000
2017年03月03日 15:40:10
21楼
结构专业:有盖无盖计算受力完全不一样。
水深加高,基础行不行。
回复

相关推荐

APP内打开