现有工程,原有消防水池330m3,满足当时的消防水量。 现改造车间,按照栓规计算,消防水池需486m3。 现有两种方案,一种是将封闭式消防水池顶部去掉,改成敞开式水池,并且水池高度增加1.5米,使得有效容积满足,且不大于500m3。 第二种方案是在原有封闭式消防水池顶部,增加一个有效容积160m3的水箱,作为消防水池的补水水箱。用浮球阀控制。当消防水池中水量减少,水箱优先补水。 请问各位同仁,这两种方案哪个更实际,或者有没有其他方案,谢谢指导!
lichangan1000 发表于 2017-3-3 15:40 结构专业:有盖无盖计算受力完全不一样。水深加高,基础行不行。对的。现在就看结构荷载能不能承受的了。
回复
23楼
楼主好人,感谢无私分享!
回复
24楼
第一种比较好,第二种浮球阀失效了怎么办
回复
25楼
螺旋 发表于 2017-3-9 16:17 第一种比较好,第二种浮球阀失效了怎么办但是第一种,结构说防水问题比较难搞,不建议。。。
回复
26楼
楼主好人,感谢无私分享!
回复
27楼
这个都是看人家要哪个 你可以给人家两个方案,叫人家选
回复
28楼
给你一个惊喜 发表于 2017-3-15 08:17 这个都是看人家要哪个 你可以给人家两个方案,叫人家选对的,我已经反映给业主了,哈哈
回复
30楼
对的,敞开式不需要人孔
回复
31楼
首先结构看能不能接受;另外敞开水质没法保证,而且不安全。
回复
32楼
1.不清楚现场情况,可否考虑灭火时间内市政自来水的补充(如果室外有环状供水管的话,两路补水);
2.不建议采用方案二,控制和火灾时候的保证措施都有待商榷;
3.还是从水池改造的角度出发,现在有内衬材料可以解决新增水池防水问题的方法的。