消防水池和水箱的一些问题
qq_1452490999858
2016年01月11日 16:41:26
只看楼主

在一个三层的幼儿园(合计1500m2)我设计了一个75m3的水池,屋顶不用水箱的话这样的 系统完善吗?我有时在纠结水池和水箱是都要吗?望大师们给意见。小弟拜谢!

在一个三层的幼儿园(合计1500m2)我设计了一个75m3的水池,屋顶不用水箱的话这样的 系统完善吗?我有时在纠结水池和水箱是都要吗?望大师们给意见。小弟拜谢!
版专攻
2016年01月11日 22:41:34
4楼
看看《消防给水及消火栓系统技术规范》
回复
wxf20072008
2016年01月13日 20:43:10
5楼
水池是有些小吧,
回复
aaronzyh
2016年01月14日 10:27:15
6楼
消火栓设计用水量15L/s,火宅延续2h,水池需108立方
回复
强強
2016年01月14日 10:42:33
7楼
消防水池和屋顶高位消防水箱各自的功能不一样,不能单独的说设了谁而不用设谁,一切应按规范来;如果是大、中型幼儿园(大于6个教学班)防火规8.3.4.5条还需要设置自动喷水灭火系统。
回复
liuqyue
2016年01月16日 19:25:26
8楼
水池太小了,我估计需要上自喷
回复
co1448068656327
2016年01月16日 19:43:38
9楼
应该是必须要有的
回复
安穆明weibo
2016年01月16日 22:40:05
10楼
这个我个人认为有点不太合理,因为按照《建筑防火设计规范》:
8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
1 建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库;
2 高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;
注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。
3 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;
4 特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
5 建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。

三层的幼儿园:建筑高度一般考虑为层高3.0m,所以建筑高度为12m<15m。总建筑面积为1500m2,推算大概每层建筑面积为500m2,算下来,体积为6000m3<10000。所以是可以不做建筑室内消火栓的。但是:条8.3.4规定大、中型幼儿园又需要设立自动喷水灭火系统。

一旦室内设置了消防设备,就应当设立消防水箱了。水池容积应满足火灾延续时间内的消防用水量。
回复
ruanchuan
2016年01月18日 10:11:20
11楼
总建筑面积为1500m2,层高不会超过4米,体积为6000立方米<10000立方米。所以是可以不做建筑室内消火栓的。如果是大、中型幼儿园(大于6个教学班)防火规8.3.4.5条还需要设置自动喷水灭火系统。一旦室内设置了自动喷水灭火系统,就应当设立消防水箱或气压罐了。水池容积应满足火灾延续时间内的消防用水量。
回复

相关推荐

APP内打开