关于消防水池设置的疑问
caimingtao22
2011年01月30日 10:54:24
只看楼主

我接手的图纸中,消防水池设置在屋顶,且不论建筑结构如何承受120立方米的重量,但一般消防水池的设置都在底层,这样有点特殊。这栋制衣厂高15这样,没有地下层,要在首层设置消防水池视乎不大可能,因为没有空间设置了。所以我设想就在顶层设置水泵房,消防水泵和喷淋水泵都在顶层。如果压力不够再弄个气压水罐,不知这样的想法是否可行,欢迎大家来讨论一下。

2011年01月30日 12:46:39
2楼
不太合适,1、在屋面设这么的水池,结构造价高,2、感觉你系统水压的理解有点问题,什么叫压力不够再加个气压罐,已经设了消火栓泵了,
个人意见,建筑室外有没地方,搞个地下消防水池吧
回复
yibasiba
2011年01月30日 12:46:54
3楼
小同志30日仍在上班,鼓励下!
屋面放120的水箱很少见,不过屋面有游泳池的是很常见的,结构肯定没问题,另外:设气压罐可行可取
回复
某日某月
2011年01月30日 13:58:01
4楼
如果不考虑造价的问题,可以这样做
回复
xiongmaoji
2011年01月30日 17:14:16
5楼
我想向你学习,你太有才了,还不知道今年春晚以后又流行啥磕了
回复
飞鱼
2011年01月30日 17:26:15
6楼
不知道为什么不能将消防水池设在室外,既然是厂区,一般来说室外的空地肯定是足够的
回复
装甲车
2011年01月31日 07:41:49
7楼
还是考虑室外地下水池吧,注意消防水泵的启动引水的问题:水泵叶轮低于消防水池的水面。个人认为稳压罐是可取。
回复
zy571022
2011年01月31日 08:25:39
8楼
水池设在屋顶是可以的,作为消防设施第一位的考虑是使用的可靠性,而可靠性的保证是良好的维护,屋顶维护消防设施如方便,则可行,如不方便,则考虑换另的地方设置消防设施。
回复
葱爆羊肉
2011年01月31日 12:36:02
9楼
与游泳池合用的前提下可以放,如果不是,不建议设,不然结构荷载大大增加,放在室外是合理的选择,除非室外没有地方,并要求甲方发文确认同意放在顶层的前提下放能进行相关设计,否则后果是肯定有的,建议谨慎。
回复
jiafang771
2011年01月31日 17:57:34
10楼
学习,学习
回复
jx_denis
2011年01月31日 19:54:43
11楼
不合适,这样建筑结构都需作处理,造价太高
回复

相关推荐