我接手的图纸中,消防水池设置在屋顶,且不论建筑结构如何承受120立方米的重量,但一般消防水池的设置都在底层,这样有点特殊。这栋制衣厂高15这样,没有地下层,要在首层设置消防水池视乎不大可能,因为没有空间设置了。所以我设想就在顶层设置水泵房,消防水泵和喷淋水泵都在顶层。如果压力不够再弄个气压水罐,不知这样的想法是否可行,欢迎大家来讨论一下。
我看行,才做了一个屋顶有游泳池的,结构较麻烦,不过你不用操心,呵呵。
15米高,可以设置室外泵站的,在屋顶水泵运行时震动不好处理的,但要有防冻要求就又麻烦了。。
回复
16楼
不行吧?消防水池要有消防车直接取水的取水口,设置在屋顶消防车怎么取水?
回复
17楼
设置气压罐的问题,是为了保持消防管道平时压力一般是消防水箱压力不够的情况下配套用的增压稳压设备,用于火宅前十分钟的灭火,消防水池是火宅发生后直接联动启动主泵抽水灭火不需要气压罐啊?按LZ想法这样设置屋顶消防水池其实也是大型屋顶消防水箱的功能,区别就是可以灭一两个小时的火满足一定的要求,但是不完全具备消防水池的功能,消防水池是室内外消防用水的总和,可以用于整个厂区的灭火。
回复
18楼
国外的做法中有把消防水池设在屋顶的,只是结构专业允许,造价允许。
回复
19楼
如果本项目是考虑到该工厂消防用水可靠性,同时在和架构设计商量,优化造价的情况下,考虑消防用水常高压设计,也是在工程中可见到的。
回复
20楼
回复
21楼
考虑到该工厂消防用水可靠性,只要结构专业允许,造价允许的情况下,考虑消防用水常高压设计,这个也是在工程中可行的。