我接手的图纸中,消防水池设置在屋顶,且不论建筑结构如何承受120立方米的重量,但一般消防水池的设置都在底层,这样有点特殊。这栋制衣厂高15这样,没有地下层,要在首层设置消防水池视乎不大可能,因为没有空间设置了。所以我设想就在顶层设置水泵房,消防水泵和喷淋水泵都在顶层。如果压力不够再弄个气压水罐,不知这样的想法是否可行,欢迎大家来讨论一下。
不合适,这样建筑结构都需作处理,造价太高
回复
25楼
才15米高的建筑,屋顶设置水池(100多吨),不太妥当。市政满足进水时,结构没有问题,也可以考虑
回复
26楼
屋面放120的水箱很少见,不过屋面有游泳池的是很常见的,结构肯定没问题,另外:设气压罐可行可取
回复
27楼
消防水池放在屋顶上也未必是常高压供水,我觉得还是在室外另建消池泵房比较妥。
回复
28楼
消防水池供水接小区供水管网 加一台消防泵 考虑到消防供水的可靠性 以及公安消防部门的审图 是不是备用一台消防泵
回复
29楼
设在屋顶 要考虑造价,消防车使用,还有结构问题吧!
兄弟 最好再三斟酌下!
回复
30楼
这个问题提到的屋面放120的水箱不多见,屋面游泳池很一般,结构较好。做的一般
回复
31楼
感谢楼主的分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复