我接手的图纸中,消防水池设置在屋顶,且不论建筑结构如何承受120立方米的重量,但一般消防水池的设置都在底层,这样有点特殊。这栋制衣厂高15这样,没有地下层,要在首层设置消防水池视乎不大可能,因为没有空间设置了。所以我设想就在顶层设置水泵房,消防水泵和喷淋水泵都在顶层。如果压力不够再弄个气压水罐,不知这样的想法是否可行,欢迎大家来讨论一下。
实际不会这样做吧?消防水池要有消防车直接取水的取水口,设置在屋顶消防车怎么取水?怎么搞室外消防/
回复
33楼
可以这样做,我就干过,实在没地方了,那个说室外消防的小毛孩别理他,他连室内消防和室外消防都混了
回复
34楼
消防水池设置在屋顶,从消防专业角度考虑肯定是没问题的啊!
就是结构造价高点,柱啊、梁啊、板啊得混凝土多用点,钢筋粗一点呵呵。
气压罐是设置在稳压系统上的,不是由于压力不够!
回复
35楼
还是考虑室外地下水池吧,注意消防水泵的启动引水的问题:水泵叶轮低于消防水池的水面。个人认为稳压罐是可取。
回复
36楼
回复
37楼
我觉得可以跟土建专业,甲方提出这个想法。这个想法没错,而且有我们自己的理由,只要他们通过了就可以实施。
回复
38楼
最好在室外或地下。可以结合场区的园林或水景工程,建在楼顶的做法我确实第一次听说(孤陋寡闻),也可能工建项目有特殊性吧。
回复
39楼
回复
40楼
造价什么的不在乎的话,也不是不行啦
回复
41楼
回复