关于消防水池设置的疑问
caimingtao22
2011年01月30日 10:54:24
只看楼主

我接手的图纸中,消防水池设置在屋顶,且不论建筑结构如何承受120立方米的重量,但一般消防水池的设置都在底层,这样有点特殊。这栋制衣厂高15这样,没有地下层,要在首层设置消防水池视乎不大可能,因为没有空间设置了。所以我设想就在顶层设置水泵房,消防水泵和喷淋水泵都在顶层。如果压力不够再弄个气压水罐,不知这样的想法是否可行,欢迎大家来讨论一下。

2011年02月15日 21:18:26
42楼
如果不考虑造价的问题,可以这样做
回复
zjwnj
2011年02月16日 08:36:46
43楼
有没有需要换工作的,我们公司招聘给排水专业的,待遇不低!
回复
yifengege
2011年02月16日 21:46:33
44楼
xuexixuexi,本人不给建议
回复
jianzhulang
2011年02月17日 09:43:56
45楼
这可以称为重力式消防给水系统,相当于消防用水全部贮存在屋顶水箱
回复
cn10da403039
2011年03月13日 19:27:50
46楼
见过有将消防水池放在屋顶的,但在结构上必须进行处理,验算后应该可以吧。
回复
自在随心
2011年03月13日 20:52:51
47楼
不建议设在屋顶,这对房屋结构有着巨大的要求,就算是不考虑工程造价也是不适合的
回复
chengshu1203
2011年03月13日 22:36:42
48楼
个人觉得如果从消防的角度来讲,相当于重力给水,应该说可靠性是没有问题的,但同时要考虑到补水的问题,如果从经济的角度来考虑,那肯定不行。
回复
yifengege
2011年03月14日 21:05:06
49楼
回复