请问:地下室消防水池预留钢质套管,镀锌给排水管与套管间用什么材料封堵?水池高5M,以前没用过,还不知抗渗砼效果如何,用什么做防水?

请问:地下室消防水池预留钢质套管,镀锌给排水管与套管间用什么材料封堵?水池高5M,以前没用过,还不知抗渗砼效果如何,用什么做防水?
wangganghand
2005年09月12日 09:35:32
2楼
用高标号的水泥和麻绳进行封堵,但必须堵塞牢固,才能使用。
回复
tianlu2436
2005年09月12日 11:55:58
3楼
油麻加水泥~~~~~~~

不记得了,,好象是这样的吧~~~~

这种问题,管道工最清楚了~~~
回复
jtjtjt
2005年09月12日 22:06:59
4楼
油麻加石棉水泥,分层打口
回复
xiaxiaofei
2005年09月12日 22:43:47
5楼
用麻绳也可以,打得时候要紧,再用纯水泥打口,掺一点点沙也行,很严格,要注意工序。
回复
zhxou
2005年09月12日 23:35:27
6楼
麻绳打头就可以了,我的清水池水位高6米,DN800的进水关都是打头,然后水泥封堵就可以了。
回复
通途之梁
2005年09月13日 16:20:46
7楼
首先浇筑池体时预埋防水套管,然后用柔性填料填塞,再用聚硫密封膏封堵。
回复
wangjinzhang
2005年09月13日 17:59:14
8楼
直接设柔性防水套管多好呀,刚性防水套管和管道之间的衔接不是有橡胶垫么,用什么能堵住水呢,而且还有压力,只能用胶圈之类的。
回复
zzm13480590690
2005年09月14日 03:38:41
9楼
我也遇到这个问题,我的工人是直接用一般水泥加麻的,我叫他们换膨胀水泥,结果非和我狡辩说再打防水胶就没有问题了,这种说法对吗?
回复
haoeryang
2005年09月14日 10:59:08
10楼
同意七楼的,在设柔性防水套管后,还可以用发泡剂进行填塞密实.
回复
xueam
2005年09月14日 21:46:45
11楼
谢谢大家!现在采用七楼的意见,内外做防水,内池壁用JS防水合适吗?生活水池用JS符合环保要求吗?