消防水池设于-1层,泵房设于-2层,泵前管道穿水池底板。施工时应该注意哪些方面?套管以及防水措施应该如何考虑?请大家给予指点!谢谢!
消防水池设于-1层,泵房设于-2层,泵前管道穿水池底板。施工时应该注意哪些方面?套管以及防水措施应该如何考虑?
请大家给予指点!谢谢!
免费打赏
piaobodeyun-jzhy
2008年12月27日 14:59:01
2楼
管道穿水池底板如设计无特殊要求应采用柔性防水套管(建议购买成品),施工时应该注意在现浇砼前必须把套管按设计的位置稳固,砼浇注时要有专人看护套管,防止碰撞变形或移位。套管本身有止水翼环,砼浇注密实是不会渗漏的。如果水池有防水要求的,防水层把套管外露部分包住就可以了。
回复
lyb.cd
2009年01月06日 23:43:19
3楼
:) 十分感谢!
回复
灯泡丶
2015年09月11日 13:28:16
4楼
万分感谢
回复
相关推荐
消防水池取水口(井)违反工程建设强制性标准常见问题
建筑消防给水
2023-07-14 11:36:41
寒冷地区地面做独立消防水泵房与水池
建筑消防给水
2023-06-05 21:21:18
消防水池“取水井”和“吸水井”的区别有哪些??你知道吗
建筑消防给水
2023-04-17 09:16:36
养老建筑的消防水池体积
建筑消防给水
2023-04-12 11:10:29
两格或两座消防水池现场水位显示需要几个
建筑消防给水
2023-04-03 17:13:58
消防水池内部柱子局部抗浮计算
混凝土结构
2023-03-23 10:12:02
消火栓系统设计要点(一) ——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵
建筑消防给水
2023-03-23 10:07:04
消防水池设置要求及其消防设计审查、验收问题
建筑给排水
2023-03-09 10:14:41
消防水池水质和水量监测与物联网系统构建
建筑消防给水
2023-03-02 09:50:18
首层含消防水池的多层建筑结构建模
混凝土结构
2023-02-24 15:54:34
消防水池容积和消防泵流量怎么选?
建筑消防给水
2023-01-10 14:56:52
消防水池-最低有效水位的确定
建筑消防给水
2022-12-14 10:52:34
消防水池水量计算及消防泵流量选择的问题
建筑消防给水
2022-12-02 14:53:48
两个厂区的消防水池共用问题
建筑消防给水
2022-11-10 16:41:33
消防水池与两路供水 (详解)
建筑消防给水
2022-11-08 13:48:10
新手请教,消防水池的高度和消防泵房的面积该怎么确定?
建筑消防给水
2022-09-16 20:15:56
消防水池的施工计算流程!
建筑施工
2022-08-31 15:46:30
消防水池、水箱是否可利用模块通过总线传输水位信号至消防控制室?
建筑消防给水
2022-08-24 09:58:21
消防泵房重,消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求
建筑消防给水
2022-08-19 11:13:18
消防水池的进水管、溢流管、通气、检修等配套管口的规范规定!
建筑消防给水
2022-08-18 13:10:40
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开