消防管道穿消防水池底板,施工时应该注意哪些方面?
lyb.cd
lyb.cd Lv.2
2008年12月16日 17:11:38
只看楼主

消防水池设于-1层,泵房设于-2层,泵前管道穿水池底板。施工时应该注意哪些方面?套管以及防水措施应该如何考虑?请大家给予指点!谢谢!

2期·1#楼水施系统图.JPG
消防水池设于-1层,泵房设于-2层,泵前管道穿水池底板。施工时应该注意哪些方面?套管以及防水措施应该如何考虑?
请大家给予指点!谢谢!

2期·1#楼水施系统图.JPG

免费打赏
piaobodeyun-jzhy
2008年12月27日 14:59:01
2楼
管道穿水池底板如设计无特殊要求应采用柔性防水套管(建议购买成品),施工时应该注意在现浇砼前必须把套管按设计的位置稳固,砼浇注时要有专人看护套管,防止碰撞变形或移位。套管本身有止水翼环,砼浇注密实是不会渗漏的。如果水池有防水要求的,防水层把套管外露部分包住就可以了。
回复
lyb.cd
2009年01月06日 23:43:19
3楼
:) 十分感谢!
回复
灯泡丶
2015年09月11日 13:28:16
4楼
万分感谢