关于消防水池容积的问题
dintw
dintw Lv.2
2010年03月12日 00:18:40
只看楼主

消防水池储水量大家都是怎么确定的?以喷淋系统为例,是以逐个喷头水力计算所得的流量乘以火灾延续时间确定储水量,还是以喷水强度x作用面积x火灾延续时间?个人以为以后者确定储水量就可以了。前者用于确定消防水泵的设计流量。

消防水池储水量大家都是怎么确定的?
以喷淋系统为例,是以逐个喷头水力计算所得的流量乘以火灾延续时间确定储水量,还是以喷水强度x作用面积x火灾延续时间?
个人以为以后者确定储水量就可以了。前者用于确定消防水泵的设计流量。
免费打赏
w-jwei
2010年03月12日 13:54:29
2楼
1,以前的喷规喷淋流量是以喷水强度x作用面积x1.1~1.3的系数,新喷规是计算出作用面积内每个喷头流量之和为设计流量
2有了流量,就可以算出消池的容积了,
回复
lzhp1985
2010年03月12日 14:50:53
3楼
支持楼上的观点,作用面积内每个喷头流量之和为设计流量……
回复
dintw
2010年03月13日 12:05:18
4楼
“以前的喷规喷淋流量是以喷水强度x作用面积x1.1~1.3的系数,新喷规是计算出作用面积内每个喷头流量之和为设计流量”
以前的喷规也没有条文规定消防水池容积要按设计流量x火灾延续时间。个人以为设计流量主要是用来确定消防泵和管路系统的输水能力,而不是用来确定消防水池的大小。
再以消火栓系统为例,如果室内消火栓用水量20L/s,火灾延续时间2小时,我想大多设计者都是这么算消防水池容积,V=20x3.6x2=144立方米。但是消火栓系统的配管和喷头类似,不管你怎么配管,每个消火栓出水都不可能正好5L/s。实际上不管设计流量计算的多么精确,都是按最不利情况下的一种假设,实际灭火时间总是小于或大于规范规定的2小时。
个人以为,用灭火强度(消火栓用水量20L/s其实也是一个强度概念)x火灾延续时间就可以了,用设计流量x火灾延续时间都是一种偏保守的算法,虽然在消防水池的设计上保守一点也没有什么不好,但储水量大了毕竟会增加投资。
之所以提出这个问题,是因为在做一个外资项目中,外方人员就是用灭火强度X火灾延续时间来确定消防水池容积,中方并不能从任一本国内规范中找到确切条文来推翻这种算法。
回复
feixuanye
2010年04月03日 13:02:46
5楼
学习了
回复
peixigege
2010年04月21日 13:58:35
6楼
同学
回复
jian_cong
2010年04月22日 00:37:50
7楼
扩初设计根据经验值,施工设计要细算。
回复
kibo
2010年04月22日 04:42:45
8楼
和4楼水友探讨:
1,喷淋系统设计流量应当以实际作用面积计算出的设计流量来确定,此数值当采用估算方式时,也可以以喷水强度x作用面积来确定;
2,消防储存水容积,以一次灭火用水量确定,当然应该以设计流量x火灾延续时间为准。
3,所谓一次火灾延续时间,当计算消火栓水量时,应该按照已经非常明确的建规和高规相应用水量表格确定。
4,关于建规和高规相应用水量表格的数据,即使规定了与水量的相应水枪数,但每个水枪的流量未必必须要求满足5l/s(规范只需要满足充实水柱),因此这个流量在针对最不利消火栓及最不利灭火区域时,已经采取了必要的保守取值。
回复
zhshd2002
2010年04月22日 16:25:16
9楼
支持2楼的观点
回复
dintw
2010年04月26日 13:05:48
10楼
谢谢参与讨论,我的意思楼上几位可能没明白,说直白点就是:至今没有一本规范(包括NFPA的规范)给出消防水池容积的计算公式,所有的规范的共同点是有一个火灾延续时间的概念,但是这些规范都没有确切的条文或公式说消防水池容积=设计流量x火灾延续时间。其实消火栓用水量和喷水强度一样也是一个强度概念,为什么计算消火栓系统的水池容积就可以用强度x火灾延续时间,而喷水系统的水池容积就非得用设计流量x火灾延续时间呢?
回复
weilejianglai001
2010年04月26日 15:30:03
11楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开