消防水池可以兼做景观用吗
ljl_800926
ljl_800926 Lv.3
2011年05月30日 15:26:01
只看楼主

现在有个项目,考虑消防水池兼做景观水池用,不知是否可行。如果可行,过滤问题、冬季防冻问题如何解决?有没有做过的朋友,希望指点一下!

现在有个项目,考虑消防水池兼做景观水池用,不知是否可行。如果可行,过滤问题、冬季防冻问题如何解决?
有没有做过的朋友,希望指点一下!
xupeng
2011年05月31日 16:00:45
2楼
不可以!!!消防贮水任何情况下都不能被其它所动用!反之则可以,但必须保证可靠的水源,同时防冻措施!在北方地区,利用室外景观水池作为消防水池基本上是不可行的,消防部门审查也不会同意!

[ 本帖最后由 xupeng 于 2011-5-31 16:56 编辑 ]
回复
modaoji
2011年05月31日 17:37:00
3楼
不可以。永远要保证消防水池的里面的水是满足要求的。
回复
ljl_800926
2011年06月01日 09:51:08
4楼
冬季防冻,我可以考虑池壁保温,水面在冰冻厚度之下保证消防水池水量就可以吧,我觉得
回复
hqiong2000
2011年06月10日 20:13:14
5楼
原则上是可以共用的,但是必须保证消防水量
回复
xupeng
2011年06月11日 20:11:07
6楼
池壁保温没用,池面的结冰层厚度你怎么计算?遇到极端恶劣的天气呢?
还是别去冒这个险,作为设计人员要满足规范要求,同时要自我保护!
回复
枕边游戏
2011年06月12日 11:31:04
7楼
消防水池用水不能被动用的
回复
wjm0571
2011年06月16日 09:52:21
8楼
在浙江杭州的有好几个项目是采用景观水也当消防水池。另外还需加“人工湿地”对水质进行处理
回复
wjm0571
2011年06月16日 09:55:20
9楼
另外还有对化粪池的水进行人工湿地处理后重新利用
回复
畔山林语
2012年11月04日 15:54:07
10楼
应该可以,《消防给水及消火栓系统技术规范》(征求意见稿)
5.3.9 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池等可作为消防水源,但应保证任何时间都能满足消防给水系统所需的水量和水质的要求,当设置消防水泵时,其取水口应满足本规范6.1.14 条的有关规定。
回复
wagps7890
2012年11月05日 10:47:45
11楼
可以,但应保证任何时间都能满足消防水量的要求。
回复

相关推荐

APP内打开