关于消防水池容积的问题?
whaiua
whaiua Lv.8
2010年10月11日 21:40:19
只看楼主

两栋楼,公用消防水池和消防泵房,两栋楼满足消防间距。一栋楼有消火栓,且泵加压,无喷淋;另一栋楼有消火栓和喷淋,但消火栓接市政,常高压,喷淋接水泵及水池,请问,这种情况消防水池是取消火栓和喷淋的最大值,还是两者叠加。火灾次数应该按一次考虑。

两栋楼,公用消防水池和消防泵房,两栋楼满足消防间距。一栋楼有消火栓,且泵加压,无喷淋;另一栋楼有消火栓和喷淋,但消火栓接市政,常高压,喷淋接水泵及水池,请问,这种情况消防水池是取消火栓和喷淋的最大值,还是两者叠加。火灾次数应该按一次考虑。
免费打赏
lcs37360
2010年10月12日 08:18:14
2楼
取消火栓最大流量×作用时间+喷淋流量×1小时
回复
whaiua
2010年10月12日 09:50:11
3楼
关于消防水池容积的问题?
回复
lr20032004
2010年10月12日 10:47:41
4楼
应该是你需要加压的消火栓水量及需要加压的喷淋水量的叠加!
回复