消防水池防水处理专题,为您提供消防水池防水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水池防水处理相关的专业交流讨论,更多消防水池防水处理相关内容请访问
土木在线论坛
!
消防水池管道洞口如何处理?
请问:地下室消防水池预留钢质套管,镀锌给排水管与套管间用什么材料封堵?水池高5M,以前没用过,还不知抗渗砼效果如何,用什么做防水?
消防水池与变电所相泠邻该怎么处理
消防水池与变电所相泠邻该怎么处理,规范上说变电所与积水的地方不宜相邻, 现在如果相邻了该怎么处理?建筑说中间再加一堵墙? 可行吗?
求消防水池顶板开裂处理方案
该水池现场看过,池底板池壁均完好,只有水池顶板开裂,初步怀疑砼质量问题,原顶板分8块3.75m*7.5m,板裂,梁没裂。我初步拟出了个方案:在水池顶板面,扎8mm钢筋网捣60mm厚同标号的细石混凝土。经验不足,不知是否可行,希望各位前辈指点一下,还有就是这水池处寒冷地区,有什么地方要注意要补充的,谢谢了[ 本帖最后由 hn-fkf 于 2009-10-10 11:48 编辑 ]
什么时候设置室外消防水池?
一个多层,室外消防水量30L/S,只有一路进水,但供水量不成问题。按照低规8.3.3条第二款来看是确实需要室外消防水池的!但是根据浙江的一惯做法,消防水池只储存室内消火栓和喷淋用水量,室外水量的是不用管的。但是该工程在苏州,不知道这样做行不行,我几乎没见过做室外消防水池的工程!
关于地下消防水池的问题
我们这里消防水池必须考虑室外消火栓用水量,设消防车取水口。现有一工程,消防水池设在负3层,消防取水口的取水深度达到10m ,不满足《建筑设计防火规范》第8.3.4条第五点规定:供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m。我该怎么办?
关于消防水池的设置问题
请问,只用于室内消防的消防水池是不是可以不储存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接从市政管网抽水,消防水池是不是可以不用做到“保护半径150米”?保护半径150米是否可以理解为两个水池的间隔最大为300米?
关于消防水池设置的疑惑。
在给排水设计规范中的3.2.10中的强制条文中,要求“生活饮用水水池(箱),应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶板”,并且在条文解释中有详细说明。现在是,消防水池也要这样吗?否则要做水箱吗?大家是如何处理的呢?
关于消防水池补水的问题
在确定消防水池容积时,按高规要求计算出的水量包括了火灾延时得用水量,然而在实际的一些工程中往往要减去水池的补水量,请问水池的补水量怎么确定.我看一般给的前期资料里都没有市政进水的水量.希望能得到大家的帮助
关于消防水池容积的疑问
请教一个问题:某木材加工厂,按体积最大一厂房室外消防水量为25L/S,厂区内木材露天堆场按体积室外消防水量为20L/S,请问消防水池的容积是按25L/S的2小时计还是按20L/S的6小时计?
关于消防水池容积的问题?
两栋楼,公用消防水池和消防泵房,两栋楼满足消防间距。一栋楼有消火栓,且泵加压,无喷淋;另一栋楼有消火栓和喷淋,但消火栓接市政,常高压,喷淋接水泵及水池,请问,这种情况消防水池是取消火栓和喷淋的最大值,还是两者叠加。火灾次数应该按一次考虑。