300
跳闸继电器专题,为您提供跳闸继电器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与跳闸继电器相关的专业交流讨论,更多跳闸继电器相关内容请访问
土木在线论坛
!
中间继电器接在跳闸回路。
现有一中间继电器KA1与跳闸按钮并联,与跳闸线圈串联,请问那不是跳闸线圈一直带电,这个允许么,还有这个中间继电器KA1的一个触点去中控室了。一直不明白这个中间继电器有什么作用,线路图是不是错了。那位大哥,大姐帮帮小弟。谢谢了。还有 +WC,+WE 分别接保护出口中间继电器KA2的一个常开,常闭触点,后与3个并联的跳闸指示灯串联,然后接VS1的常闭点,组成跳闸指示,我的分析是正常情况下是+WC供电,在空开没闭合前,经过中间继电器KA2的常闭点,跳闸指示灯亮,在有故障的时候,+WE通过KA2的常开点供电,跳闸指示灯亮,请问是这样分析的么。
跳闸回路监视继电器的接线改进
跳闸回路监视继电器的接线改进!
这个继电器是干嘛用的啊?
继电器为什么要连二极管?
【分析】热继电器已经跳闸,但是电机还是烧了
选用热继电器的一般原则
选用热继电器的一般原则是:首先根据保护要求选择热继电器的类型,如一般式,限流式、带断相保护等;然后根据保护对象(一般为电动机)的额定电流选择热继电器的额定电流和热元件。热继电器的整定电流应大于或略大于被保护电动机额定电流,一般可取0.95~1.05倍。热继电器大都按额定电流分档,每一档额定电流对应着一定调节范围的一系列热元件。选择热元件时应尽量避免选用各额定电流档所对应的一系列热元件中的最大号和最小号,尤其应避免选用各号热元件中的最高调节值或最小调节值,以留有充分调节余地。
关于热继电器的选择问题
有个工地,有几台15KW的电动机,为星三角启动,最近业主那边通知说热继电器的选用要按照分路的线电流来选,你们有听过这种说法吗?
关于时间继电器的小问题
在画一个线路图的时候,有一个问题不是很明确请大家帮助一下。 时间控制器在线圈得电的时候,是延时闭合或断开的这个毋庸置疑,那么在线圈失电的时候,延时继电器是否也是延时断开或闭合。 请大家帮助。谢谢。
同期检查继电器如何调整
我们购买了6KV同期检查继电器,在使用过程中发现继电器发生了"鸟啄"现象,请高手教教我如何进行调整,下午我们准备做一下最小动作电压和返回系数实验,看看情况
请教关于差动继电器的问题
在过去的差动继电器中,有两组平衡线圈,请问这两组平衡线圈的作用?如果用这种差动继电器能否实现比率差动?小弟是新手,还请各位大侠指教。