同期检查继电器如何调整
4291545
4291545 Lv.7
2006年05月11日 09:54:59
来自于继电保护
只看楼主

我们购买了6KV同期检查继电器,在使用过程中发现继电器发生了"鸟啄"现象,请高手教教我如何进行调整,下午我们准备做一下最小动作电压和返回系数实验,看看情况

我们购买了6KV同期检查继电器,在使用过程中发现继电器发生了"鸟啄"现象,请高手教教我如何进行调整,下午我们准备做一下最小动作电压和返回系数实验,看看情况
免费打赏
4291545
2006年05月11日 10:50:19
2楼
继电器型号:DT-1/200
回复
4291545
2006年05月16日 11:36:25
3楼
现将厂家资料发各位(同厂家联系后要的资料),共同学习,(看了资料还是不会)
回复
aczwx
2006年05月19日 12:48:23
4楼
在使用过程中发现继电器发生了"鸟啄"现象,我认为是母线电压不同期的结果,同步继电器不会有问题的,是不是母线电压不同期呀,或者是电压互感器不匹配,不知道说的对不对。
回复
4291545
2006年05月19日 14:21:59
5楼
老弟,完全不对,母线电压一般不会差个什么,差一两伏很正常,电压互感器可能有差异,但差异很小,再者,接上两段母线,继电器"鸟啄"的声音就小多了,有"鸟啄"发生时是加的单边电压,跟母线\电压互感器等关系不大
回复
王若男
2006年05月19日 15:15:02
6楼
你的帖子被转移到供配电!
回复
tcchezhong
2006年05月19日 15:44:19
7楼
还是直接去继电保护吧.
回复
scj171
2006年05月19日 21:01:55
8楼
继电器的返回系数可能不合适,把返回系数调低点,接近0.8但高于0.8;
在保证刻度盘指针和动作角度不变的前提下,调整舌片行程限制螺杆,使舌片角度变大。
用竹片或镊子调整静触头的铜片,使它向后移动点,降低静触头弹力。
以上三条就可以解决“鸟啄”现象。你先试一下,应该没问题。
回复
4291545
2006年05月20日 08:06:22
9楼
我试试
回复
shuangliao
2006年05月20日 12:49:15
10楼
32K本继电器检验规程中有一章专门写同期继电器检验的,如何调整写得非常详细。
回复
wzfff8@co163
2006年05月22日 11:25:46
11楼
调整一下继电器的动作角度,将动作角度适当放大。
角度适当放大,当两个三相的电压向量进行比较时,可以有比较大的动作范围。