【分析】热继电器已经跳闸,但是电机还是烧了
lvkewei
lvkewei Lv.3
2012年04月19日 10:01:08
只看楼主

低温水泵45kw,电机冒烟了,而且非常的热,手都搭不上去,热继电器跳了,但是电机还是烧了,不知道是为什么。

低温水泵45kw,电机冒烟了,而且非常的热,手都搭不上去,热继电器跳了,但是电机还是烧了,不知道是为什么。

20120418326.jpg


20120418327.jpg


20120418328.jpg


20120418329.jpg

免费打赏
lvkewei
2012年04月19日 10:06:54
2楼
这个电机的控制回路里,没有电机保护器,只有一个热继电器,而且热继电器的调的按钮地方是从0.65 0.7 0.8 0.9 1 ,额定电流时83A,当时调的是0。65上 我不明白0.65 是额定电流的倍数还是互感器的,互感器的变比是150/1
回复
zyz8438
2012年04月19日 10:40:29
3楼
电机烧了?怎么看着不像?倒像电缆头处烧了!
回复
zyz8438
2012年04月19日 10:43:35
4楼
把电缆拆除,测一下电动机的直流电阻,确认电机是否确实已经烧坏。

如果只是电缆接线虚接,或接触不良,导致发热烧毁,由于电流并不超,保护很难起到作用的。
回复
zyz8438
2012年04月19日 10:45:36
5楼

热继电器的额定电流83A?还是电动机的额定电流为83A?

热继电器的0.65倍不可能是CT一次额定值的倍数,因为同样生产出来的热继电器可能会被用到不同的CT上面。其倍数应该只是自己的倍数。
回复
zyz8438
2012年04月19日 10:46:22
6楼
45kW的电动机,热继电器的整定明显偏小了!
回复
lvkewei
2012年04月19日 12:10:36
7楼
电机的额定电流是83A,热继电器上的整定值是二次的,但是我不知道怎么算的,整定的是0.65
回复
lvkewei
2012年04月19日 12:18:03
8楼
电机烧了,把电缆拆下来后测绝缘对地是0,用万用表欧姆档200k 测得相间电阻是11k,现在怀疑是电机引线到接线盒上的端子处鼻子没有压紧,导致过热,最后将电机烧毁,电机接线盒包括电机内部都是黑色的。现在这个电机没有电机保护器,这是一个很重要的问题,是否考虑加一个呢?
回复
cwzcwz1
2012年04月19日 12:44:45
9楼
很正常,热继电器是双金属片,是靠机械产生动作,他的动作要一定时间,要想保护好,用三相保护器,如:BD6 型过压欠压断相相序保护器
回复
lingxuct
2012年04月19日 13:24:50
10楼
电流互感器是150/1,热继电器是0.65(A),实际一次整定值应是97.5A,电机的额定值是83A,热继电器是在电机烧坏后才动作的!
回复
zyz8438
2012年04月19日 16:22:39
11楼

问题应该就在接线盒处,电机内部引线或外部电缆接线没有接触好,导致发热,绝缘损坏。

重新把电机处理一下,如果能上马达保护器是最好了,但如果没有,重新换一个热继电器也是可行的。

热继电器的整定没有问题!
回复