低温水泵45kw,电机冒烟了,而且非常的热,手都搭不上去,热继电器跳了,但是电机还是烧了,不知道是为什么。
低温水泵45kw,电机冒烟了,而且非常的热,手都搭不上去,热继电器跳了,但是电机还是烧了,不知道是为什么。
12楼
整定值大了,设在0.55才能起到保护作用。
回复
13楼
回复
14楼
整定值大了,设在0.55才能起到保护作用。
回复
15楼
请教一个0.65A是怎么算出来的啊?我再怎么算也大于0.65A.
回复
16楼
我刚看错了互感器变比,看成了150/5.所以算不对。
回复
17楼
应该 是整定值不合适吧
回复
18楼
那你的热继电器 才0.65A 明显不对,电机一启动 就会跳
回复
19楼
我是这样计算的,不知道对不对,这个热继电器是接到电流互感器的二次侧,电流互感器的变比是150,电机额定电流是83A,用83除以150等于0.55,是电机在额定运行的情况下电流互感器的二次值,热继电器的整定值是额定电流值乘以1.2倍,(一般取值是在1.1--1.5) 0.55乘以1.2就等于了0.66 也正是现在热继电器的整定值了。