有个工地,有几台15KW的电动机,为星三角启动,最近业主那边通知说热继电器的选用要按照分路的线电流来选,你们有听过这种说法吗?

有个工地,有几台15KW的电动机,为星三角启动,最近业主那边通知说热继电器的选用要按照分路的线电流来选,你们有听过这种说法吗?
免费打赏
ccc678
2006年03月22日 11:14:15
2楼
有啊,图纸不同而已!
回复
hkz888
2006年03月22日 11:43:33
3楼
按照分路的线电流来选,是可以的。
回复
tcchezhong
2006年03月22日 11:48:29
4楼
按热继电器的安装位置来定.
回复
wuyuding2008
2006年03月22日 15:58:52
5楼
城市雨滴,我怎么觉得你接触器的选择有点问题,不明白
我看到资料都是至少是大于额定电流的
有点糊涂了
回复
myqchf
2008年07月21日 17:42:13
6楼
热继电器的选择和电机的使用环境有关系,若环境散热不好,则热继电器应该选得稍大一些,若设备不允许突然停机,则热继电器也应该选得略大些,并且需和其他的保护措施配合使用。一般情况下热继电器的整定电流取电动机额定电流的 1.1~1.25倍。