8500W的电器配4平方铜线,50A开关,为什么还是跳闸?
8500W配4平方铜线,50A开关,为什么还是跳闸?由于题目中没有说具体的电压是多少也没有负载不平衡类型,所以我们必须针对不同的电压和不同的负载类型来进行分析这个问题;具体方法就是根据功率来求出计算电流,然后根据计算电流来选择导线以及配置开关,最后跟题目中的配置相对比。 第一种情况是380电压时,负载类型为感性负载的情况: 求出计算电流:那么我们知道的已知条件就是电压为380V的三相电,由于是感性负载,功率因数cosφ我们按照0.8来选取,根据功率的计算公式P=√3UIcosφ,那么就算电流I=P/(√3Ucosφ)=8500W/(1.732×380V×0.8)≈16A;根据计算电流选择导线和配置开关:我们上面计算出8500W时的计算电流是16A,然后可以查电线电缆的载流量表,发现4平方的铜线是满足要求的,最后再来配置开关,开关按照1.2倍的电流来选择,那么我们应该选择25A或者是32A的开关;所以,此时出现的8500W配4平方铜线,50A开关还是跳闸,应该跟电路配置没有关系,可能是线路中存在漏电的情况。 <
求助:空调室外机继电器跳闸?是设计责任还是厂家?
1月份做的一个办公装修,两路进线,一路10MM进线接了照明插座和5个0.5KW室内机的,另外一路16MM进线我接了两个三相五匹4.7KW外机,一个2.7KW三相室外机,两个5.5KW单相室外机(空调和通风管都是物业统一安装的).使用了半年多了,其中一个4.7KW室外机的继电器经常会跳闸,其余运行正常.都是松下的变频空调,跳闸显示故障为25,(电流异常).空调公司和物业都推脱是设计的责任,说设计的三相负荷不平衡导致空调跳闸,还说这一路挂的负荷太多导致电压下降不稳定.实测三相不平衡情况确实存在且较大.作过两次不同的测试,一次所有负荷切断,仅打开这个空调,室外机也会跳闸.还有一次是将另外一路三相五匹2.7KW空调切断,投上这个空调以后运转正常,再陆续投上其余空调都正常.怎么会这样呢?各位帮帮忙想想问题出在哪里?