潜水泵的热继电器总是跳闸是何原因
goodluckcy
goodluckcy Lv.6
2013年07月06日 22:53:14
来自于继电保护
只看楼主

我们有2台1.5KW的潜水泵,一用一备的,配的电缆是RVV4*1.5,长度约50米,正泰牌热继电器最大电流是4A,设定在3.6A。现1号泵启动正常,但5分钟后热继电器自动跳开,而2号泵则一启动就跳。将这两台泵的电缆端子互换后,则情况正好相反。请问是什么原因造成的,是不是热继电器选小了或坏了?

2013年07月08日 17:40:49
2楼
1、电源断电,缺电。
  2、电源线过长过细,压降过大或电源电压太低。
  3、接触器损坏或热继电器跳闸。(故障红灯亮)。
  4、电源线成电机线、自动箱内一次线断线或松脱成缺相。
  5、电动机已损坏。
  6、水泵内有异物卡机。
回复

相关推荐

APP内打开