配电箱跳闸,如何确定是线路漏电还是用电器漏电?
6ix9ine
6ix9ine Lv.2
2021年03月01日 09:13:03
只看楼主

收录于话题 也谈配电箱,快速准确断定漏电位置! 电,是生活不可缺少的东西。没了电,一切都无从谈起;没了电,生活会失去着落;没了电,会改变你的心情;没了电,会封闭你的世界;没了电,你就真的无法正常生活…尤其郁闷的是别人有电,你家却没电,不但是你家没电,而且是合上电就跳闸…闹心不?那就学会自己去检查… 如果配电箱跳的是总闸,怎么办?要抓瞎?不,千万不要怕,冷静分析,为何不把所有支路的漏电保护器或者空气开关全拉下(手动关闭),彻底关闭所有的供电,然后呢,就再次合上总电闸…如果关闭所有支路还跳闸,那就好了,重新换好新总电闸,是总电闸性能在变差


也谈配电箱,快速准确断定漏电位置!

电,是生活不可缺少的东西。没了电,一切都无从谈起;没了电,生活会失去着落;没了电,会改变你的心情;没了电,会封闭你的世界;没了电,你就真的无法正常生活…尤其郁闷的是别人有电,你家却没电,不但是你家没电,而且是合上电就跳闸…闹心不?那就学会自己去检查…

如果配电箱跳的是总闸,怎么办?要抓瞎?不,千万不要怕,冷静分析,为何不把所有支路的漏电保护器或者空气开关全拉下(手动关闭),彻底关闭所有的供电,然后呢,就再次合上总电闸…如果关闭所有支路还跳闸,那就好了,重新换好新总电闸,是总电闸性能在变差

如果合上总闸没有跳,就一路一路的合上各支路的分闸!合到哪路跳闸就是哪路漏电或者短路了

如果单独合上哪路都不跳,就是全部支路合上才跳闸。那就是总闸要么太小,要么性能变差,换一个新的,大一点的就好了

确定了哪路漏电短路或者电流太大,这就更不用慌了,首先更换支路漏电保护器,如果不管用,那就关闭所有这条支路用电器,然后合上该支路的闸,如果不开电器也跳闸,那就是线路有破损漏电或者短路了,如果不跳闸在依次打开各个用电器,打到哪个电器跳闸就是哪个电器损坏,断开这个电器的供电,拿去维修就是了…

wx_1619336393282
2021年05月08日 17:17:09
2楼

很好的资料,感谢楼主的无私奉献!!

回复

相关推荐

APP内打开