(1)室外配电箱未能采取避免雨水大量进入的措施。对此管线要从下侧进出,同时做出一定防水弯,此外对导线做适当的滴水弯。 (2)电管进箱未能到位。对此必须使电管进箱完全到位,并将高出的距离控制在 50mm 以内,严禁使用软管进行过渡。 (3)配电箱进线部位的导线直接埋设于墙内,没有按照要求穿管。对此要确保所有导线入箱部位都穿入保护管,并禁止在墙内直接埋设。 (4)从配电箱中进出的电缆未能可靠接地。对此,所有进出箱的管及其支架都要做好接地。
(5)电缆的钢铠被带入到箱体中,同时未能可靠接地。对此一方面要注意防止电缆的钢铠被带入到箱体中,另一方面则要做好接地。
(6)没有对电管的管口进行妥善处理,且电缆穿管之后未能对管口进行封堵。对此,要将管口做成近似的喇叭口状,并在穿线完成后立即对管口进行封堵。
(7)挂壁配电箱的实际安装高度未能达到要求。对此箱体安装施工中必须对安装高度进行严格控制。
(8)配电箱中不同接线的汇流排上没有明显标志。对此要在箱体中的汇流排上做好标志。
(9)箱中存在零地线混淆的情况。对此要在箱中设置专门的零线汇流排与地线汇流排。
(10)配电箱之间所用接地线发生串联。对此要注意防止串联,在接地端子处做好引接。
(11)配电箱中的配线没有足够余量或未能达到整齐。对此要确保箱中配线达到横平竖直,且箱中长度应严格按照箱体周长 1/2 进行控制。
(12)箱中电器具和箱体两侧之间的距离不足。对此要确保箱中电器具和两侧之间的距离达到 50mm 及以上。
(13)箱中电源配线相序排列不符合要求。对此要确保箱中配线的相序为:从里到外、从左到右、从上到下。
(14)箱中配线较为拥挤,而且存在不规则交叉的情况。对此要在条件允许的情况下在箱中设置线槽,然后按照回路具体出现顺序做好压线与绑扎。
(15)箱中多余敲落孔被敲落。对此要求箱中多余敲落孔被允许被敲落,对已经被敲落的部分要立即进行补空。
(16)配线箱在进线部位未能做好重复接地。对此要注意当配电箱和变电器接地体之间的距离达到 50m 及以上时,应按照要求进行重复接地。
(17)配电箱中所用接地线和螺栓之间未能良好配套。对此,要按照以下要求实施配套:当导线横截面积为1.5mm2 时,需使用 M4 螺栓;当导线横截面积为 2.5mm2时,需使用 M5 螺栓;当导线横截面积为 6mm2 时,需使用M6 螺栓;当导线横截面积在 10mm2~25mm2 范围内时,需使用 M8 螺栓;当导线横截面积在 35mm2~50mm2 范围内时,需使用M10 螺栓;当导线横截面积在 75mm2~95mm2范围内时,需使用 M12 螺栓。
(18)配电箱预留孔中心线与预埋电管发生错位。对此要重新埋设电管或重新进行钻孔和安装,注意不可通过电焊进行冲孔。
(19)电缆未按照要求挂设标识牌。对此必须设置标识牌,需包含的内容有:回路具体编号、回路导线规格等。
(20)导线从配电板上穿过时未能在板扣部位设置护口。对此要在穿线开始前设置护口,禁止在穿线弯沉后补充。
(21)没有对多股软线进行搪锡,也没有在导线上设置线鼻子。对此应确保所有导线搪锡,包含软线和横截面积达到 10mm2 及以上的单股线都要设置好线鼻子。
(22)电器紧固件未能实现配套,尤其是没有安装防止松动的装置。对此应采取有效措施防止松动,常用措施包括设置弹簧垫或进行双螺母并帽。
(23)导线与其线鼻子或汇流排之间出现明显火花。其原因主要为压接不牢靠,缺失紧固件,对此应尽快压接牢靠,配齐紧固件。
(24)铝排上设置的铜鼻子未采用过渡措施。对此要在铜鼻子和铝排之间增设平垫加以可靠过渡。
(25)在同一个端子设置超过 2 根导线。对此要将同端连接导线数量控制在 2 条以内,并应设置有效的防松动装置。
(26)安装在墙上的配电箱,其背面出现空鼓的问题。对此要在配电箱后部设置铁丝网后用水泥砂浆将其抹平。
(27)配电箱所用接地线的直径未能达到要求。对此要按照以下要求来选择接地线:当导线截面小于 16mm2 时,接地线截面应与导线相同;当导线截面保持在 16mm2~35mm2 范围内时,接地线截面应达到 16mm2;当导线截面大于 35mm2 时,接地线截面应达到导线截面 1/2。
(28)零线和地线所用接地方式发生串接。对此要在分开之后重新进行连接。
(29)接地端子由 PEN 排紧固端兼作。一般情况下,紧固件不可作为接地端子使用,必须额外设置。
(30)采用单个漏保装置保护多条分支线路。对此漏保装置的设置必须严格遵循下列基本原则:“一机一闸一漏电保护”。
(31)电源线的进线未采取正确的接线方式。电源线的进线以静触头为宜,而负载接线则以动触头为宜。
(32)配电箱中汇流排螺栓安装方向错误。对此要按照从里到外和从下到上的顺序安装螺栓。
(33)配电箱中汇流排截面大小未能达到要求。对此要求汇流排的截面面积达到 30mm2 以上,宽度应能适应压接面积要求。
(34)汇流排上缺少紧固件,或紧固件不配套或螺丝外露螺纹数量不足。对此紧固件必须齐全,接触面积足够大,外露螺纹要达到 2~4 圈。
(35)将开关电源端所设螺栓同时作为汇流排的支撑架。对此必须设置单独的紧固件支架,施工中不可省略。
(36)导线绞接完成后用另一根线与接点相连。要对多条导线进行并接,实际情况中可使用汇流排可靠相连。
(37)工作零线没有从电流互感器中穿过。对此必须在电流互感器中穿过工作零线。
(38)配电箱安装中未能采取防止鼠害的措施。对此可考虑采取下列几种措施:用防火袋或防火网对进户管口与线槽进行封堵。
刘见娜,崔哲,张超,等.研究建筑电气安装中强电配电箱的问题及措施