关于热继电器的选择问题
有个工地,有几台15KW的电动机,为星三角启动,最近业主那边通知说热继电器的选用要按照分路的线电流来选,你们有听过这种说法吗?
选用热继电器的一般原则
选用热继电器的一般原则是:首先根据保护要求选择热继电器的类型,如一般式,限流式、带断相保护等;然后根据保护对象(一般为电动机)的额定电流选择热继电器的额定电流和热元件。热继电器的整定电流应大于或略大于被保护电动机额定电流,一般可取0.95~1.05倍。热继电器大都按额定电流分档,每一档额定电流对应着一定调节范围的一系列热元件。选择热元件时应尽量避免选用各额定电流档所对应的一系列热元件中的最大号和最小号,尤其应避免选用各号热元件中的最高调节值或最小调节值,以留有充分调节余地。
热继电器知多少!!很实用。
1.热继电器的选用 热继电器的保护对象是电动机,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。 (1)长期稳定工作的电动机。。。。。。。。热继电器知多少http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412831&topID=173651内容不错,快去看看哦!
如何设定热继电器的电流
现有一电机的额定电流是7.4A,其热继电器的设定值应设定为多少最好.我们自己设定的是7.5A,但是发现还是老是跳掉热继电器,怎么办?
关于热继电器的整定电流。
公司出产的某固定产品。控制风机1.5W(星形接法)。额定电流3.43AABB的热继电器。整定值2.5。奇怪了用了好几年了也没听那个客户说风机频繁跳闸的。这电流也太小了
【分析】热继电器已经跳闸,但是电机还是烧了
电容柜中热继电器的选用
30KVAR的电容器有的设计院的图纸有用的热继电器是45A的,有的用的是63A的也不知道哪个对,请各位指教。请说明为什么!不要给我标准代号,因为标准也不好找!呵呵...
热继电器的复位问题『讨论』
以下观点是否正确?老式的JR15热继电器动作后,经5分钟可自动复位;或经2分钟可手动复位。而复位的方式,一般通过复位调节螺钉去调节接点的开距,来进行选择:开距小,可实现自动复位;大则手动复位 。
中间继电器接在跳闸回路。
现有一中间继电器KA1与跳闸按钮并联,与跳闸线圈串联,请问那不是跳闸线圈一直带电,这个允许么,还有这个中间继电器KA1的一个触点去中控室了。一直不明白这个中间继电器有什么作用,线路图是不是错了。那位大哥,大姐帮帮小弟。谢谢了。还有 +WC,+WE 分别接保护出口中间继电器KA2的一个常开,常闭触点,后与3个并联的跳闸指示灯串联,然后接VS1的常闭点,组成跳闸指示,我的分析是正常情况下是+WC供电,在空开没闭合前,经过中间继电器KA2的常闭点,跳闸指示灯亮,在有故障的时候,+WE通过KA2的常开点供电,跳闸指示灯亮,请问是这样分析的么。
请问关于热继电器规格的问题
交流接触器的规格可以做到几百A,甚至上千,但是为什么热继电器普遍只到100A呢?即使有做到大几百A的,数量也非常少,还请前辈们多多指教!