熔断器与热继电器能否相互替代?
知识点:熔断器 热继电器与熔断器都遵循“安秒”特性,即电流超过额定值越多,动作时间越快。但热继电器与熔断器的保护方式是不同的,热继电器只能作过载保护而不能作短路保护;而熔断器则只能作短路保护而不能作过载保护。热继电器可重复使用,而熔断路在保护线路后,熔芯烧毁,需要更换。
无功补偿回路为什么有熔断器又有热继电器呢?
今天看了以前的图,无功补偿回路有熔断器后面还跟个热继电器呢,为什么要用两个呢?用一个行不?麻烦大家指点,感激不尽!!!!!
选用热继电器的一般原则
选用热继电器的一般原则是:首先根据保护要求选择热继电器的类型,如一般式,限流式、带断相保护等;然后根据保护对象(一般为电动机)的额定电流选择热继电器的额定电流和热元件。热继电器的整定电流应大于或略大于被保护电动机额定电流,一般可取0.95~1.05倍。热继电器大都按额定电流分档,每一档额定电流对应着一定调节范围的一系列热元件。选择热元件时应尽量避免选用各额定电流档所对应的一系列热元件中的最大号和最小号,尤其应避免选用各号热元件中的最高调节值或最小调节值,以留有充分调节余地。
关于热继电器的选择问题
有个工地,有几台15KW的电动机,为星三角启动,最近业主那边通知说热继电器的选用要按照分路的线电流来选,你们有听过这种说法吗?
关于热继电器的整定电流。
公司出产的某固定产品。控制风机1.5W(星形接法)。额定电流3.43AABB的热继电器。整定值2.5。奇怪了用了好几年了也没听那个客户说风机频繁跳闸的。这电流也太小了
如何设定热继电器的电流
现有一电机的额定电流是7.4A,其热继电器的设定值应设定为多少最好.我们自己设定的是7.5A,但是发现还是老是跳掉热继电器,怎么办?
热继电器知多少!!很实用。
1.热继电器的选用 热继电器的保护对象是电动机,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。 (1)长期稳定工作的电动机。。。。。。。。热继电器知多少http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412831&topID=173651内容不错,快去看看哦!
低压补偿柜中的熔断器接触器热继电器是如何选择的?
关于低压补偿柜中的熔断器\接触器\热继电器是如何选择的?电抗器的安装位置?为何电抗器的A.C相和B相的进出方式要相反?
请问关于热继电器规格的问题
交流接触器的规格可以做到几百A,甚至上千,但是为什么热继电器普遍只到100A呢?即使有做到大几百A的,数量也非常少,还请前辈们多多指教!
热继电器的复位问题『讨论』
以下观点是否正确?老式的JR15热继电器动作后,经5分钟可自动复位;或经2分钟可手动复位。而复位的方式,一般通过复位调节螺钉去调节接点的开距,来进行选择:开距小,可实现自动复位;大则手动复位 。