关于热继电器的整定电流。
bjx1025
Lv.7
2010年12月24日 13:33:23
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
公司出产的某固定产品。控制风机1.5W(星形接法)。额定电流3.43AABB的热继电器。整定值2.5。奇怪了用了好几年了也没听那个客户说风机频繁跳闸的。这电流也太小了
公司出产的某固定产品。控制风机1.5W(星形接法)。额定电流3.43A
ABB的热继电器。整定值2.5。奇怪了用了好几年了也没听那个客户说风机频繁跳闸的。
这电流也太小了
ccccyq
2010年12月24日 17:39:27
2楼
楼主是否看错了,我查ABB的样本,热继电器用TA25DU5。整定值范围在3.5~5A之间
回复
ljphb
2010年12月25日 12:50:35
3楼
支持2楼的,自己再看看,它最大到5A了.
回复
jerryzrj123
2010年12月25日 13:02:20
4楼
看看说明书~~
回复
qzfgzzy
2010年12月25日 13:47:22
5楼
是不是楼主的笔误??1.5W的控制风机电流有3.43A吗??如果确实是1.5KW的风机(电流为3.43A符合),则可能是:一是风机的实际负荷没有超过2.5A,或者风机的连续运行时间没有达到整定值2.5A的动作时间。这二种情况热继电器都不会动作。
回复
红苹果
2010年12月25日 17:22:04
6楼
:lol
看负荷。。