热继电器故障分析及处理
热继电器故障分析及处理热继电器是厂矿企业使用较普遍的电气设备之一,一般由加热元件、控制触头和动作系统、复位机构等三部分组成,它是依靠通过发热元件的负载电流超过允许值时,所产生的持续增大热量使动作机构随之动作的一种保护电器。主要用于电力拖动系统中保护电动机的过载、及对其它电气设备发热状态的控制,目的是防止电动机等设备长时间严重过载,而导致的电动机等设备绝缘老化加速、使用年限缩短、甚至烧毁的现象发生。 热继电器常见的故障包括:拒绝动作、误动作和动作不稳定时慢时快,产生的原因及其处理措施如下。1 拒绝动作原因及对策热继电器与电动机等设备不匹配。额定技术值过大或不适合,造成热继电器拒动。额定技术参数应重新选择。热继电器外接线螺钉虚接、虚焊。应将外接线全部检查后接好接实。动作电流整定值偏大,应合理调低整定值或更换额定电流符合要求的热继电器。因负荷侧短路或负载电流过大。反复短时操作频率过高或机械机构故障,使热继电器不能动作,导致热元件烧断或脱焊拒动。应更换新热继电器,或选择带速饱和电流互感器的热继电器。年久失修,导致机械动作机构和胶木零件的磨损。积尘锈蚀或变
压力继电器常见故障与排除方法!
压力继电器常见故障与排除方法:┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 故障现象 ┃ 产生原因 ┃ 排除方法 ┃┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫┃ ┃ 1.微动开关损坏 ┃ 1.更换微动开关 ┃┃ ┃ 2.电气线路故障 ┃ 2.用万用电表检查原因,排除故障 ┃┃ ┃ 3.阀芯卡死或阻尼孔堵死 ┃ 3.清洗、修配,达到要求 ┃┃ ┃ 4.进油管道弯曲、变形,使油液流动不 ┃ 4.更换管子,使油液流动畅通 ┃┃ 输出量不合要求 ┃畅通 ┃ ┃┃或无输出 ┃ ┃ ┃┃ ┃ 5.调节弹簧太硬或压力调得过高 ┃ 5.更换合适的弹簧或按要求调节压力值 ┃┃ ┃ 6.管接头处漏油 ┃ 6.拧紧接头,消除漏油 ┃┃ ┃ 7.与微动开关相接的触头未调整好 ┃ 7.精心调整,使接触点接触良好 ┃┃ ┃ 8.弹簧和杠杆装配不良,有卡滞现象 ┃ 8.
主变压器油流继电器故障原因分析
原帖转自http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2008/5/Thesis_0_43_3253.html 广电公司有两台保定变压器厂生产的SFP 7-370000/220型的主变压器。两台变压器分别在1999年10月和2000年2月投产。 投产后均发现油流继电器的指针有比较严重的抖动现象。最初运行的两、三个月内,未发现其它异常现象。但随着运行时间的延长逐步出现了油流继电器的接点时常接触不良,造成备用冷却器频繁投、退现象,极易造成潜油泵电机和风扇电机烧坏。更为严重的是2000年3月,1号主变第三组冷却器的油流继电器油管内的零件全部抖脱,有四颗M6×20的镙钉及其防松弹性垫被油流顺着油管冲得不知去向。 虽然现在1号主变仍在运行,但这几颗螺钉和垫片给1号主变的安全运行造成了极