这个继电器是干嘛用的啊?
继电器为什么要连二极管?
同期检查继电器如何调整
我们购买了6KV同期检查继电器,在使用过程中发现继电器发生了"鸟啄"现象,请高手教教我如何进行调整,下午我们准备做一下最小动作电压和返回系数实验,看看情况
关于时间继电器的小问题
在画一个线路图的时候,有一个问题不是很明确请大家帮助一下。 时间控制器在线圈得电的时候,是延时闭合或断开的这个毋庸置疑,那么在线圈失电的时候,延时继电器是否也是延时断开或闭合。 请大家帮助。谢谢。
关于热继电器的选择问题
有个工地,有几台15KW的电动机,为星三角启动,最近业主那边通知说热继电器的选用要按照分路的线电流来选,你们有听过这种说法吗?
请教关于差动继电器的问题
在过去的差动继电器中,有两组平衡线圈,请问这两组平衡线圈的作用?如果用这种差动继电器能否实现比率差动?小弟是新手,还请各位大侠指教。
固态继电器为什么会炸裂
我现在用了2只90A的无锡天豪的固态继电器,实际长期通过的电流只有34A,我使用的是90*90*90的散热器,没带风冷;结果用了一个月,固态继电器就爆掉了。负载是纯电阻的电加热器还有我用OMRON的G3NA240B;这是40A的固态继电器,实际长期通过的电流只有30A,我使用的是50*90*90的散热器,没带风冷;结果用了9个月,固态继电器就爆掉了十多个;负载是纯电阻的电加热器这是咋会事情?
选用热继电器的一般原则
选用热继电器的一般原则是:首先根据保护要求选择热继电器的类型,如一般式,限流式、带断相保护等;然后根据保护对象(一般为电动机)的额定电流选择热继电器的额定电流和热元件。热继电器的整定电流应大于或略大于被保护电动机额定电流,一般可取0.95~1.05倍。热继电器大都按额定电流分档,每一档额定电流对应着一定调节范围的一系列热元件。选择热元件时应尽量避免选用各额定电流档所对应的一系列热元件中的最大号和最小号,尤其应避免选用各号热元件中的最高调节值或最小调节值,以留有充分调节余地。
合闸保持继电器的有关问题
微机操作板中合闸回路有一个合闸保持继电器,当开关出现机器问题合不上闸时,合闸保持继电器继续保持,有烧坏合闸线圈的可能,请教大家如何处理的?
热继电器知多少!!很实用。
1.热继电器的选用 热继电器的保护对象是电动机,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。 (1)长期稳定工作的电动机。。。。。。。。热继电器知多少http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412831&topID=173651内容不错,快去看看哦!